Si se desea alimentar un motor que consume 35 amp, que cable usaría?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Qué sección debo poner en trifásica?
Tengo 20.000w en trifasica a 400v (3p+n+t), y quería saber qué sección de cable debo poner, el cable sería uno de cobre convencional, y el factor de poténcia es de 0.95.
2 respuestas
Como funciona un condensador de corrección de reactiva
Un estudiante de electricidad me comento que vio un condensador de reactiva en una instalación y se tomo la molestia de leer algunos de sus datos. Según lo que pudo averiguar, indicaba la frecuencia a la que podía trabajar, es decir., 50 o 60 Hz, y...
3 respuestas
Se puede proteger una máquina monofásica con un magnetotérmico unipolar (1P+N) en una instalación bifásica a 230v?
Tengo una acometida trifásica a 230v. El caso es que me han instalado una máquina de aire acondicionado de 15A y el electricista ha puesto para su protección un diferencial fase-neutro de 40A y un magnetotérmico unipolar (1P+N) de 20A (curva C) en...
6 respuestas
Por qué el motor yaskawa j1000 puede funcionar con dos o tres líneas* Y porque el motor corrige la energía nominal
He trabajado con un motor trifásico yaskawa j1000 y es el único que funciona con solo dos líneas o también con tres pero no sé aque se deba, y con otros motores de marcas diferentes es forzosamente usar tres líneas
1 respuesta
ActividadUn motor presenta las siguientes características y se arranca en estrella-triángulo.
Actividad Un motor presenta las siguientes características y se arranca en estrella-triángulo. 400/600V 5,6/3,2 A 50 Hz 1450 rpm cosj=0.82 3,5 CV 4 polos IA=6IN ¿Qué tensión debe de tener la red trifásica de alimentación y por qué?¿Cuál es la punta...
2 respuestas
Generador de corriente de 7000w con tres salidas
Me recomendó un vendedor un generador de 7000 watts para una bomba de pozo de 3 CV, hasta hay la cosa no va mal, pero el generador que me vendió tiene tres salidas de 2300 watts cada una y yo necesito 6000 watts, pero en una salida para poder mover...
1 respuesta
¿Con qué porcentaje de tensión mínima puede arrancar un motor monofásico?
La pregunta viene sugerida por un Colega hace unos días, cuando alguien que preguntaba dijo que "el motor no le arrancaba por tener 198 voltios en una línea de 220 voltios". Es para saber un poco en la experiencia de ustedes... ¿Con qué tensión...
4 respuestas
¿Cómo habilitar el conmutador para un motor trifásico de un proyector de cine de dos velocidades?
Esto pertenece a un motor de un proyector de cine. Cuando dejó de usarse solo se cortaron los tres cables de alimentación (se desconoce qué tipo de corriente suministraban ) y todo lo demás se dejó como está. Ahora, conectamos los tres cables de...
1 respuesta
¿Cómo conectar motor trifásico en delta o en estrella cuando tengo 380v entre fases y 220v entre fases y neutro?
En un sistema trifásico donde la tensión entre fase y fase es 380v y entre cada fase y neutro es de 220v en que configuración debo conectar un motor trifásico... ¿Debería ser en delta o en estrella?
3 respuestas
Caída de tensión en UPS de 10kVA
Me podrían colaborar con la siguiente consulta. Tengo una UPS de 10kVA, el tablero del que se alimenta esta a 7m de distancia, este tablero es trifásico, 208V/127V, pero la UPS es de conexión bifasia 208V, necesito validar la caída de tensión, la...