Distancia máxima posible en baja tensión
Preguntas y respuestas relacionadas
Necesito calcular el grosor del cable en mm2 para la acometida para una vivienda aislada.
Necesito calcular el grosor del cable en mm2 para la acometida para una vivienda aislada con un consumo máximo de 9.000w teniendo en cuenta que la distancia desde el contador hasta el cuadro general es de 40m. Y se tiene que compensar la caída de...
1 respuesta
¿Cómo calcular un banco de capacitores con 6 pasos según la potencia activa de una planta a 440v?
Quiero instalar un controlador de factor de potencia automático de 6 pasos ya que en la planta se lo hace de forma manual, y para ello necesito saber o estar seguro de como hacerlo. La tensión es de 440 V y carga es de 520 AMP con un factor de P de...
2 respuestas
Instalación correcta del cuadro eléctrico
Os cuento, voy a reformar mi piso, y quiero hacer la instalación eléctrica que cumpla la normativa, estudie electricidad hace tiempo y lo tengo bastante oxidado. 1) Ahora mismo tengo el cuadro eléctrico con el diferencial y los térmicos de cada...
2 respuestas
¿Cuánta potencia contrato? ¿Instalación aumentar?
Me voy a cambiar de casa a un apt. Que he comprado. Ahora tiene contratada 3450 de potencia. El apt tenía antes ya lavadora frigo cocina eléctrica y TV, plancha etc y la mujer estaba poco en casa. Yo voy a vivir solo y tendré además de eso A/A y...
1 respuesta
Por el neutro en monofásica pasa la misma corriente que en el fase y en la trifásica el neutro tiene corriente cero y la fase
En trifásica cuanta corriente tiene el tierra el fase y el neutro
2 respuestas
Puesta a tierra del Transformador
¿Por qué al colocar una pinza amperométrica en el neutro de un transformador trifásico, con centro estrella a tierra, se lee una intensidad de corriente de 12 Amper, cuando dicho transformador, acusa una intensidad de corriente en fase R= 8 A - S= 16...
1 respuesta
Calculo de una conexión Trifásica
Quería consultar sobre una conexión que debo hacer y obtengo diferentes respuestas en todos lados... Tengo que conectar una caldera eléctrica trifásica(380V) de 24KW . Según la fórmula A=Kva x 1000/ √ 3 x volts -- Reemplazando: A= 24 kw x 1000/ raiz...
4 respuestas
Fórmula para calcular una red bifásica
Tengo que calcular una red bifásica y me gustaría saber qué fórmula he de utilizar o ver un ejemplo de cálculo. En una red F+F+F+N y tengo líneas con cargas que van con F+F y F+F+F con líneas F+F y F+N...
2 respuestas
Puedo ensamblar un motor deutz f2l511 de 2 pistones 20 hp diesel a un dinamo de 20 o 30 kw?
Necesito saber si es posible ensamblar este motor petrolero a un dinamo que genera 30 kw o a otro de 20kw será posible con este motor de 2 pistones que es de 20 hp? Anteriormente estaba conectado a un dinamo de 12kw y esa era mi duda, ¿Será posible...
2 respuestas
Cuanto tiempo puede funcionar un transformador trifásico con dos líneas
En el Campamento minero donde trabajo hoy ocurrió una falla en la cual una línea de media tensión (13200 volt) quedó afuera tras la apertura de su bastón .Lo que me llamo la atención es que los encargado de media tensión se demoraron al menos 5 horas...
2 respuestas