Se puede conectar puesta a tierra a elementos metálicos que sean refuerzo estructural de una edificación,
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo puedo saber si en un toma hay 230 v monofásico o trifásico?
En algunos tomas del salón de clase, hay 230 volts, pero lo que no se es si es una línea trifásica o monofásica. Medi con el tester, yn efectivamente hay 230 v entre los 2 agujeros del toma a cada lado del toma; medi entre cada agujero y el orificio...
3 respuestas
Instalar Vitrocerámica Teka TT6420 en México, tengo 2 fases de 120 vac cada una, neutro y tierra.
En el esquema de conexiones no se describe mi instalación eléctrica, de la estufa salen 5 cables: verde/amarillo que es tierra, Azul y Gris unidos que para instalación me marca Neutro y Café y negro unidos que marca Línea, es una estufa a 220vac pero...
2 respuestas
Equivocación voltaje Halógeno led
Por error, puse un halógeno led de 5W de 12V directamente a 220V (al comprarlos todos eran de 220V pero uno era diferente y era de 12V) Al probar de encender desde el interruptor se escucho una pequeño "pluf" y salto el automático. Quite el halógeno...
2 respuestas
Cambie un enchufe y el otro de no de funcionar
Hoy decidí cambiar un enchufe con fusible (6A), por uno nuevo (16A), la instalación de este fue un éxito, pero en el momento en el que intente enchufar el cargador de mi móvil a otro enchufe en la misma habitacion, este ya no funcionaba, no se que...
2 respuestas
Diferenciar entre el neutro y el tierra...
Tengo una serie de dudas que me gustaría que me aclarases. Si me encuentro en una caja de empalmes con cables que son del mismo color(cosas que a veces ocurre) me gustaría saber como puedes diferenciar cual es el neutro y cual es el tierra. Si no...
1 respuesta
Es funcionable una alimentación de 110 sin neutro y tierra física?
En mi casa me dieron una alimentación con un puro cable(una línea de 110v) sin neutro ni tierra física, en el centro de carga de adentro nada más conectaron a línea y los cables de neutro los aterrizaron en el centro de carga, ¿Mi pregunta es es...
3 respuestas
Unifamiliar instalación eléctrica con derivación a tierra
Hace dos dias tras fuertes lluvias se me fundió el fusible del cuadro donde está alojado el contador, un neozed de 80A. Vino el electricista 12 horas después y me dijo que tenía "las dos fases derivadas a tierra" y que los cables (verdes de 1000v...
3 respuestas
Tomas de tierra unificadas o independizadas
En un edificio destinado a oficinas, con centro de transformación propio que es más recomendable, ¿Unificar las tierras de ascensores, sai y cgbt? O ¿Independizar las tierras?
1 respuesta
Nos da la corriente en la ducha y cuando tocamos tuberías o el fregadero
Mí instalación es nueva con toma de tierra hasta el cuadro y la finca es antigua y sin toma de tierra. Nos da la corriente las tuberías o en la ducha cuando tocamos el telefonillo. El termo es eléctrico y cuando lo desconecto del enchufe ya no da...
1 respuesta
¿Qué debo poner antes del contactor? ¿Una térmica o fusibles?
Si quiero alimentar un contactor en una industria...¿El contactor lo alimento directamente de la llave general del tablero ..., o debo poner una llave térmica (alimentada de la general)especialmente para el contactor... O en lugar de la térmica se...