¿Será adecuado este generador para este motor?
Un familiar tiene interés en poner a funcionar una antigua cepilladora de un taller de carpintería con un motor con las siguientes características: Trifásico 220/380 V 11/6.4 A 3kW / 4CV f=50Hz 2895 rpm y le han ofrecido un generador trifásico de 2ª...
1 respuesta
Diferenciar L1 L2 L3 en linea trifásica
Tengo que conectar el motor de un elevador de un coche a una linea trifásica, pero no se cual es L1 L2 y L3. La linea es antigua y viene tres cables, gris, marrón y negro y no se como hacer para diferenciar cada linea. He mirado por internet y...
3 respuestas
Motor 10hp compresor problemas
Tengo un compresor de 500 litros con motor de 10 hp Este motor normalmente se utiliza en Mexico con corriente Trifásica 3 x 220v pero debido a que la compañía de electricidad no proporciona esta corriente donde estoy ubicado, me transformaron el...
1 respuesta
Cómo usar corriente trifásica 220V
Me he encontrado un cuadro eléctrico con acometida trifásica 380v, y que tiene un transformador del que salen ya tres fases que al medir la tensión entre cada dos de ellas nos marca 220v. Mi pregunta es cómo utilizar estas tres fases de 220v para...
4 respuestas
Cambiar bifásico 220 a monofásico 220
Quisiera saber la manera de cambiar de tensión 220 VAC bifásico a tensión monofásica 220 debido a que un equipo detector "sensormatic" funciona en optimas condiciones de sensibilidad y rango de alcance con el monofásico, y presenta problemas con la...
2 respuestas
Si en una red trifásica de 380 tomo dos cables ¿Tengo 220 o 380?
¿Si en una red trifásica de 380 tomo dos fases de línea tengo 220 o 380? Fíjense lo que dice este señor en todoexpertos....
3 respuestas
Estrella triangulo
Tengo una duda sobre un motor que tengo AEG trifásico 230/400 4,5/2,6A de 1,1 Kw. En el taller donde quiero conectarlo dispongo de una tensión de red de 400 v, mi pregunta es: ¿En el bornero del motor tengo que conectarlo en estrella no? Creo que si,...
1 respuesta
Usar relé monofásico en motor trifásico
Me gustaría saber si podría usar un relé de estado solido monofásico (F+N) de unos 40A en un motor trifásico de 3 fases SIN neutro de 5.5kw y 10A con arranque directo que al arrancar consume unos 80A durante 2seg. Mi idea es usar el fase y el neutro...
3 respuestas
Caraacteristicas Motor Banda Transportadora
Ing, ¿Qué tipo de características (mecánicas y eléctricas) debe tener un motor para una aplicación de banda transportadora, y en ese msmo orden de ideas, qué características debe tener un variador para este motor?
1 respuesta
Tengo es 220 y 440 trifásico, 60 hrz necesito instalar motor de 380 trif, 50 hrz que hago.
Necesito instalar motor trifásico 380v, 50hrz, pero el servicio eléctrico con que cuento es 220 a 440 trifásico, 60 hrz de ciclage.