Instalación eléctrica: Circuito independiente para Horno
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Qué térmica pongo? ¿Una de 16 o de 20 A?
Si tengo 3,7 kw, y lo divido entre 230 v, me da 16,8 A ¿Pero puedo poner una de 16 A, a pesar de pasarme 8 décimas de A? ¿O por el contrario debo ir al siguiente valor regalmentario que seria una de 20 A?
6 respuestas
Que ocurre con un Microondas enchufado a 25a ?
Tengo una salida de 25a que se ha dividido en dos y que a través de mangueras van a dos bases de 25a para enchufar el horno y el microondas que están en torre, ¿Puedo tener problemas?
3 respuestas
Enchufe
Mi pregunta es que en la solana solo tengo 2 enchufes (uno con interruptor, el del calentador de agua) y quiero conectar 3 aparatos : calentador, lavadora y secadora. La lavadora es de 2250 W y la secadora 2500 W, ¿Tendré qué poner un enchufe doble y...
1 respuesta
Tengo un aire de 3500 Frigorías y tengo y quiero hacer la instalación eléctrica en mi casa pero tengo dudas
Tengo un aire frio/calor de 3500 Frig. Y voy a hacer la instalación eléctrica p/el mismo pero tengo dudas. En principio en mi departamento no se si tengo Diyuntores o llave térmica, nunca la cambie, solo puedo decir que tiene 2 interruptores...
2 respuestas
Varias dudas sobre la instalación eléctrica de una casa
Alguien me puede echar una mano, ¿Para una instalación eléctrica? Es una casa de 35 años, y vamos a mantener la instalación vieja solamente para alumbrado, y nos han puesto desde el cuadro eléctrico 4 mangueras, una de ellas ya esta ocupada por...
1 respuesta
Cómo elegir las características Magnetotérmico PIA
Quiero cambiar los Pias de mi instalación pero no sé cómo elegir sus características, como el poder de corte, la curva de disparo y la intensidad, trato de evitar que cuando se produzca algún corte en alguna línea sea el magneto de esta línea el que...
4 respuestas
Cómo disminuir la sección de un cable.
Tengo placas de emisión térmicas y los cables para la toma de corriente en la pared son de 6 mm. Me dejaron los emisores fijos con una tapa ciega. Cómo no podía utilizar esos enchufes, decidí empotrar tomas de corriente normales en la pared y así...
5 respuestas
Enchufe para horno
Antes que nada agradecerte tu ayuda y tu tiempo. Te cuento mi problema. Estoy poniendo la cocina y tengo intención de colocar el microondas y el horno en columna, justo enfrente del resto de la cocina, es decir, enfrente de la vitrocerámica, y por...
3 respuestas
¿Tramites para aumento potencia a 4,4 kw barcelona?
Tengo un piso del año 1969, se cambio toda la instalación eléctrica en el año 2000. Cuando compre el piso, pero npo hice boletines sigo con la potencia contratada desde que se compro. Actualmente tengo contador analógico (Endesa están empezando a...
1 respuesta
Instalación nueva en hogar
He comprado una casa de unos 75m2 y voy a hacer toda la instalación eléctrica nueva. Voy a dividir el cuadro en 7 automáticos, 3 para enchufes normales, 2 para enchufes de fuerza de cocina (1 para vitro y horno y otro para lavadora y lavavajillas), 1...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Electricidad del hogar
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Horno eléctrico