Tendido de 220 volts en 400 metros
Preguntas y respuestas relacionadas
Distancia entre Transformador y Tira Led
Se puede dejar entre el transformador ( entra 220v Alterna - sale 24v continua) y la conexión de la tira led (funciona a 24v) con un cable de 0,75 milímetros, ¿3 o 5 metros de distancia? ¿Funcionará bien la tira y se iluminará con intensidad? Jonatan
2 respuestas
Longitud excesiva de cables de motor
El tablero estrella triangulo esta muy cerca de la barra de 440 voltios... Desde allí se extienden los seis conductores hacia los bornes del motor de 50 HP que se encuentra a aproximadamente 45 metros de longitud, he observado un excesivo...
1 respuesta
Fallo en el cable de Neutro
Pregunta: ante una falta eventual del neutro, en una instalación monofásica (230 V), dependiente de un edificio de viviendas alimentado por una red trifásica y el neutro común a todos los clientes, ¿Se puede utilizar la tierra en sustitución del...
6 respuestas
¿Qué es la impedancia de cortocircuito en un trafo? ¿Qué significa que un trafo asume carga?
He visto un video de trafos en paralelo y una de las cosas que dice se debe tener en cuenta es que e pasaría si conectáramos dos transformadores de diferente potencia, lo que va a pasar es que uno va a asumir más carga que el otro Ahora ¿Qué...
1 respuesta
Como hacer la instalación de tierra.
Tengo un cuadro de envolvente metálica que alberga un seccionador de 1250A y 5 salidas de 250 con diferenciales de 300mA regulables y con un neutro de 95mm y secciones de 150mm por cada salida. La cuestión es que no se que hacer con el tierra, este...
3 respuestas
Acometida eléctrica para un bloque de viviendas
Tengo que poner una acometida trifásica desde caja fusible hasta centralización de contadores que se lleva unos 35 metros de distancia y alimentara 11 contadores a una media de 4600kw contratados cada uno, ¿Qué sección es aconsejable? ¿4 patas de...
2 respuestas
Protección de una máquina de soldar
Tengo una máquina de soldar por puntos alimentada por dos fases, con una tensión entre ellas de 400V c.a y con un cables de 120mm. Quiero sustituir los dos fusibles retardados que tiene a 140A por un diferencial y magnetotérmico adecuados, pero no...
3 respuestas
¿Cuál es la razón de que aparezca una tensión entre neutro y tierra?
A menudo he oído de gente que manifiesta que al medir tensión entre neutro y tierra el instrumento marca una tensión cuando no debería haber tensión... ¿Cuál o cuales pueden ser las razones para ello?
4 respuestas
¿Cómo calculo la sección de cables para un generador trifásico de 190kva con una distancia al tablero de distribución de 20 mts?
Estoy por instalar un generador y necesito verificar la sección de los cables
1 respuesta
Tengo entendido que una red monofàsica es una fase con neutro (110v) bifasica L1 con L2 (220v) pero trifasica de 208-230v
Que significa trifàsica de 208-230V Como identifico L1 L2 y L3 o RST con el multimetro