Calculo de protecciónes para una bomba sumergible
Preguntas y respuestas relacionadas
Calculo de conductor eléctrico
Si me puedes ayudar hacer un cálculo de sección de conductor para un suministro trifásico estrella: Distancia del sub estación al domicilio 300 mts Carga: 8 KW Cosfi = 0.80 Sistema 380/220
2 respuestas
Como obtengo KVA de arranque por caballo de fuerza
¿Cómo puedo obntener los KVA de arranque por caballo de potencia de mi motor trifásico para poder asignarle una letra clave NEMA para poder calcular sus fusibles y sus protecciones térmicas? Mi potencia es de 15 hp, 11.18 Kw, I a plena carga 20 A
1 respuesta
Energizacion de un transformador
Quisiera saber cual es la metodología detallada (protecciones de alta y baja, conexión de carga) para energizar un transformador que va a servir a una sola carga de 125 KVA el Trafo es de 150 KVA 13800/220 (V), ¿Qué elelntos de protección y que tipo...
1 respuesta
Bomba de pozo y presostato
Instalé una bomba sumergible (10.4A) con un presostato electrónico (10,47A). Hasta ahí todo bien. El problema es que cada tres o cuatro días el presostato me da sobretensiópn y tengo que rearmarlo. El motor a veces cuando arranca me da pico de hasta...
2 respuestas
Es normal que en el cuadro eléctrico de la depuradora el contacto y el guardamotor se calienten un poco?
He montado un cuadro eléctrico de una depuradora de un caballo en la piscina. El sistema lleva un contactor y a continuación un guardamotor que conecta con la bomba de un caballo Hoy la he puesto por primera vez y tras una hora y media de...
2 respuestas
Corto circuito en la conexión del electro nivel de los tinacos...
En el edificio donde vivo hubo un corto circuito en donde van conectados los cables del electro nivel de los tinacos, el cual fue algo fuerte, pues aparte de quemar los cables en esa parte, se veía como cuando están soldando, lo que no entiendo es...
2 respuestas
Automático de tanque con contactor
Me preguntaba si me puedes aclarar algunas dudas de como conectar un contactor para un automático de tanque; quiero colocarlo con una llave de tres puntos y supongamos que tiene un motor monofásico cualquiera, es solo un Ej el que te estoy pidiendo...
1 respuesta
Como se instala una caja de registro
Quiero instalar varios un punto de luz, interruptor y enchufes en el garaje y tengo una emtrada de electricidad
2 respuestas
Se puede conectar la llave térmica contraria.
Tengo un problema hace poco me sabotearon la corriente eléctrica en la entrada del taller, cortaron las lineas las dos a la vez ya que es cable coaxial viene las dos juntas en una misma funda de fuera de la calle y produjeron un corto circuito en...
1 respuesta
Icp para trifásico
Mi piso está ubicado en la sexta planta de un edificio de viviendas particulares. Desde el cuadro de contadores (sótano del edificio), llegan a mi casa cuatro cables (negro+marrón+gris+azul). La potencia que tengo contratada es de 5.715 KW tarifa...
2 respuestas