Normativa instalacion electrica de ac conductos
Me acaban de instalar un aire acondicionado por conductos, y me dijeron que si saltaba el diferencial, lo que tenia que hacer era aumentar la potencia contratada y ya. Obviamente, me salto el diferencial y llame a un electricista para que me hiciese...
1 respuesta
Salto de uno de los diferenciales no el general
Vivo en una comunidad de propietarios de obra nueva desde hace un año... No hemos tenido ningún problema algunos vecinos con la luz hasta que han empezado a meter el cable que robaron a los pisos que estaban vacíos y los nuevos inquilinos han...
3 respuestas
Se va la luz y vuelve por las noches si saltar diferencial.Nevera No frost, pierde agua por debajo, no se si puede ser la causa.
Llevo semanas que se me habrá ido la luz un par de veces, y al rato vuelve. Aunque esta noche pasada, precisamente saltó el diferencial, pero lo rearme y no a vuelto irse. Es curioso solo de noche y cuando no se utiliza los electrodomésticos tanto....
3 respuestas
Perdida de corriente por el cable de la acometida
El contador de la instalación eléctrica de mi casa está en el muro de la calle, y desde éste al contador que habrán unos 20 mts pasa el cable de acometida por debajo del suelo. Quisiera saber en caso de que el cable llegase a pelarse... O si hay...
1 respuesta
Derivación eléctrica de mi vivienda que le da la corriente al vecino
Haber si alguien me puede echar un cable resulta que dice el administrador de mi finca que a mi vecino solo a uno le da la corriente al ducharse y que es de mi vivienda que hay alguna derivación, la cuestión es que no se como puedo comprobar esto...
2 respuestas
Creo que mi contador de agua esta roto
Estas últimas facturas de agua han venido con un consumo disparatado, he hecho todas las comprobaciones y todo esta bien. ¿Lo único que se me ocurre es que la válvula reductora de presión que me instalaron pueda haber afectado a mi contador... Es eso...
2 respuestas
Se calienta el cable del AA
He puesto aire acondicionado en el piso de arriba de mi casa, es de 4300 frigorías (ma aconsejaron), resulta que saltaba un magnetotérmico (el de 10A) a los pocos minutos... Pregunté en una ferretería, y coloqué un magnetotérmico más potente (20A),...
1 respuesta
Consumo repentino excesivo de luz
Durante el ultimo año, estoy consumiendo uno 200-250 kw cada dos meses de energía ( 4 kw al día), alrededor de 100 euros cada 2 mes de luz, es una casa en la que vive una sola persona, casi nunca cocina, tiene luces led, de repente me ha llegado un...
3 respuestas
Entre fase y tierra 95 voltios...
Hace poco me ha llamado un familiar por un problema, al tocar el grifo de la bañera le ha dado corriente, me ha avisado por que no es la primera vez. Cuando llego veo que tiene una bañera de hidromasaje, reviso las conexiones y están correctas, no...
1 respuesta
¿Por qué los contadores digitales trifásicos no dividen por fase la potencia sino que pueden entregar el total a una sola fase?
En varias respuestas indicas esta situación de los nuevos contadores digitales. Yo tengo una instalación trifásica en mi vivienda que me supone un gasto elevadísimo al estar con 13.8kw, por el consumo y aparatos podría bajar a 6.9k pero solo en el...