Sobrecarga en cable
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Es cierto que cuando hay caída de tensión, el cable puede sufrir un calentamiento?
Me da gusto comunicarme con vosotros nuevamente. Quisiera sacarme una duda : ¿Es cierto que cuando hay caída de tensión, el cable sufre un calentamiento? Si es asi, ¿Cómo se explica eso? Muy amables
3 respuestas
Porque salta el guardamotor al poco de estar funcionando
A la media hora de estar funcionando la bomba, el automático del guardamotor salta y deja de funcionar. ¿Me podéis ayudar? ¿Qué le puede pasar?
2 respuestas
Tierra con sección de 2, 5 a 4 mm
Tengo que hacer una linea seccional para un AC de 4300w, la cual la voy a hacer con cable de 4 mm, la conexión a tierra debo hacerla con la misma sección, ¿Eso a que se debe? Y otra pregunta la sección de tierra existente en la casa es de 2, 5 puedo...
3 respuestas
Impedancia
¿Qué relación debe de haber entre la impedancia de un altavoz y la de un amplificador? ¿Sonaría mejor dependiendo de la impedancia? ¿Se pueden poner cajas de distinta impedancia?
1 respuesta
Instalación de un calentador eléctrico instantáneo Siemens DH1200/01 (12kW)
He comprado un calentador instantáneo de 12kW para una nave. En la nave tengo una instalación eléctrica antigua que me da trifásico 220 y éste calentador es el único que encontré que me acepte trifásico 220. Como el cableado es viejo he decidido que...
3 respuestas
Cable de 6 mm de sección para A/A Aire acondicionado.
Según REBT en el cuadro de electrificación elevado, para el aire acondicionado (circuito C9), lleva un PIA de 25 A y cableado de 6mm de sección, del cual nos aguanta hasta 5750W hasta aquí todo muy claro pero mi pregunta es la siguiente. Tengo que...
1 respuesta
Sección del cable para alimentar una casa a 460mt del medidor de la empresa de energía
Tengo un problema de baja tensión en la casa (suministro monofásico de 220v), el medidor de la empresa de energía esta a 460 m del tablero de la casa. Supongo que el cable que antiguamente se coloco es de una sección insuficiente (creo que de 6mm)....
4 respuestas
¿Amperios en cada fase trifásica?
Tengo un icp de 250a la lectura en cada fase es de 130, 120,110A. Respectivamente. ¿Puedo añanir una carga más de 36 kw para unos radiadores o ya van al máximo las fases? ¿Mejor cambiar el icp?
3 respuestas
Fórmula para calcular una red bifásica
Tengo que calcular una red bifásica y me gustaría saber qué fórmula he de utilizar o ver un ejemplo de cálculo. En una red F+F+F+N y tengo líneas con cargas que van con F+F y F+F+F con líneas F+F y F+N...
2 respuestas
¿Diferencial para 12V?
Me he dado cuenta de que en los cuadros en los que se trabaja con 12v. O 24v. No utilizan diferenciales. ¿Es así como debe de ser?. Me gustaría saber porque no se utiliza lo diferenciales con esta bajas tensiones. También me gustaría saber porque en...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica