Tengo 10 transformadores en paralelo y se baja la corriente
Preguntas y respuestas relacionadas
Calculo c.d.t% de linea alumbrado publico
Queria saber: teniendo una línea de 10 mm2 xlpe 0.6/1 kV, luminarias de 150W, interdistancia 25 m, 400V, c.d.t max 3% por ser alumbrado. Se alimenta con un trafo de 250 kVA. Como calcular la c.d.t% por tramo y la intensidad de cortocircuito. Creo que...
1 respuesta
Calibre de cable Alimentador para motores eléctricos
Me encargaron revisar un proyecto, existen tres motores eléctricos dos de 50 y uno de 60HP el más alejado de la Sub Estación es el de 60 HP aprox 130 Mts, el proyectista indica conductor N2XY 3-120mm2 para todos las acometidas, que serán todas...
1 respuesta
Tengo un televisor led 32 pulgadas quisiera saber el transformador que utiliza de entrada y salida de voltaje solo tengo
El televisor Led 32 pulgadas marca Royal la única información que tiene es esta Power: AC-100-240V 50Hz/60 Hz y power Con power consumption de 70W
2 respuestas
Empalme de cables diferente grosor
Tengo tres lámparas de la piscina con voltaje de 12 v. Necesito empalmar los cables a tres lámparas nuevas, porque las viejas estaban rotas. El caso es que el cable que viene del cuadro es más grueso, que el de las lámparas. He empalmado los cables...
1 respuesta
¿Como podré aumentar amperaje y reducir voltaje?
Estoy realizando un proyecto en el cual estoy generando un voltaje directo de 60 voltios y 1.5 Amperios, necesito saber como bajar el voltaje si quiera a unos 12 Voltios y unos 7 Amperios. He leído que hay circuitos electrónicos que lo hacen, no se...
5 respuestas
Puedo conectar dos grupos de 6 paneles en paralelo a un banco de baterías
Tengo 12 paneles de las siguientes características: • 60 Celdas • Potencia Maxima: 260W • Voltaje Maximo (Vmp): 30.3V • Corriente Maxima (Imp): 8.59A • Voltaje Circuito Abierto (Voc): 37.7V • Corriente Corto Circuito (Isc): 9.09A • Cables de 90mcs...
1 respuesta
Es correcto conectar en el panel de flipones dos flipones de 20amp para un calentador sin el de tierra
Tengo conectado un calentador lorenzetti con corriente y y tierra pero el no caliente el agua
2 respuestas
Curvas de un interruptor termomagnético
Quisiera que me confirmen si el concepto de cada curva es el correcto, desde ya agradezco. Curva B Se usa en circuitos de grandes longitudes y pequeña sección de conductores con cargas de conexión menor a 3 A de In. Pueden proteger personas,...
1 respuesta
Instalación cuadro eléctrico y subcuadros en vivienda
Vuelvo a recurrir a vosotros para que me echéis una mano, tengo una casa de planta baja, primera planta y buhardilla, he montado un cuadro eléctrico general en la planta baja, y he montado un subcuadro eléctrico en la cocina para la cocina...
2 respuestas
Caída De Tensión en Líneas de Distribución con Cargas radiales o en derivación
Una línea Troncal aérea (3F) de 1200mts, con cargas distribuidas a lo largo de ella, cuya C.D.T es 3%(Max). Una de esas cargas, a 250mts tiene una derivación de 500mts, con 3 cargas irregularmente distribuidas. Pregunta: ¿La C.D.T.(3%) se sigue...