Dos hilo para una fase de diferente calibre
Preguntas y respuestas relacionadas
Avería por disparo de termostato de seguridad en calentador eléctrico junkers
Tengo un calentador eléctrico instantáneo Junkers trifásico y últimamente me dispara continuamente cuando uso la ducha (sobre todo si nos duchamos 2 o 3 seguidos). Tengo que rearmar diariamente 2 o 3 veces y estoy hasta el gorro!. El técnico me dice...
1 respuesta
Horno aspes no calienta parte de arriba
Tengo un horno aspes modelo H2-1401. El caso es que al encender las dos resistencias la de abajo funciona bien, pero la de abajo hay veces que funciona pero la mayoría de las veces o no funciona o calienta muy poco ( no se si lo poco que calienta...
1 respuesta
Diferencial toma de tierra corta la corriente es de 0.03A seria bueno subirlo a 0.04A o 0.05A
Mi nombre es Miguel: Compre un piso antiguo y lo reforme en el año 2004, reforma completa. Electricidad, tuberías de agua, suelo... Como indico la electricidad me la hicieron completamente nueva incluido boletín de enganche hasta 8,8 kW, pero desde...
2 respuestas
Bombas y sistema eléctrico
Quisiera saber si me puedes ayudar con esta duda. Quisiera saber lo siguiente: 1. ¿Qué tipo de bombas se usan para extracción de agua potable? 2. ¿Qué aspectos (desde punto de vista eléctrico) hay que tomar en cuenta para comprar una bomba para...
1 respuesta
Lavavajillas Linx no empieza el lavado
Tengo un lavavajillas Linx y le pongo a funcionar y sólo hace el llenado y después se para y no hace nada, pero si desagua. El motor funciona por que le he metido corriente directa y gira, ¿Puede qué se haya dañado con la tormenta algún relé u otra cosa?
1 respuesta
Al cambiar motor de arranque hace falta reprogramar centralita
He cambiado el motor de arranque de suba Scenice3 y no consigo que funcione. ¿Alguien sabe si hace falta reprogramar la centralita?
1 respuesta
Como conseguir 230Volts monofásico dos hilos (F/N) 50Hz, a partir de un Voltaje Monofásico a tres hilos (F-N-F) 60Hz
Como Hacer funcionar una cocina de inducción 220V/50Hz/1800W a un circuito alimentador 220V monofásico a tres hilos 60Hz es decir Fase/Neutro/Fase
3 respuestas
Red de distribución trifásica
Avería en una red de distribución trifásica. Al cuadro llegan un sistema trifásica, que se convierte en monofásico, No se aprecia que tenga neutro. Se ve en el cuadro como que llegan tres fases, y cada dos fases pasan por interruptores monofásicos, o...
1 respuesta
Resistencia cable De 0,5mm2
Tengo conectada unas cargas ( TV, central domotica, NAS, etc) que consumen como máximo 500W. El caso es que solo pude pasar por el tubo de la pared, un cable de teléfono de esos de 3 hilos de cobre rígido, que son bastante finitos, ni se la sección...
4 respuestas
Calcula de grupo electrógeno conociendo la carga
Necesito dimensionar un grupo eléctrogeno para hacer funcionar une equipo compresor trifásico de 15Kw de potencia, factor de epotencia 0,8, frecuencia 50Hz, voltaje 380 Volts, partida estrella delta (triangulo). ¿Como se nrealiza este cálculo porque...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica