Pico de arranque de un compresor de aire
Preguntas y respuestas relacionadas
Vitrocerámica electrolux 55HAD47AO al calentarse parpadea, se vuelven locos los fuegos y se apaga
A tod@s, tengo una vitrocerámica que le pasa exactamente lo que he descrito, al rato de estar encendida, empieza a parpadear todo y se escuchan los relés como locos, una vez se enfría vuelve a funcionar correctamente, la he abierto y desmontado el...
1 respuesta
Pérdida de presión caldera gasóil eurofel 30M
Pérdida de presión eurofel 30M con vaso expansión a 2bares (medido en frío y con circuito vacío) presostato nuevo. Pierde por válvula de seguridad, junto presostato. Sale el agua por la goma poco a poco.
2 respuestas
Problema con aire acondicionado
Ya he instalado el aire nuevo en el pasillo, y va de maravilla. Al final alquile una bomba de vacío y la deje funcionando una hora, lo único es que no supe poner los manómetros para ver si tenia perdidas, pero lleva funcionando cinco días y no falla,...
6 respuestas
¿Porque no me funciona la caldera Vaillant Eco Plus con termostato inteligente Netatmo?
Tengo una caldera Vaillant Ecotec Plus. Por lo que tengo entendido si es compatible con el termostato inteligente Netatmo. Dicho esto, esta mañana lo he querido instalar pero no he podido hacerlo con éxito. Después de mirar 100 videos llego a la...
5 respuestas
Compresor aire acondiciondo
Tengo problemas con el AC de mi Mondeo que a pesar de que lo enciendo no se activa el embrague. Como primer síntoma noté un día de mucho calor que lo puse al máximo se empezó a subir de revoluciones(más de 2000) pero no salía el aire frio y desde...
1 respuesta
Motor Trifásico Compresor de 10CV quemado
Tengo un problema con un motor de un compresor de 10CV con arranque estrella-triángulo. El compresor tiene 5 meses (250 horas), ya me cambiaron un motor hace 15 días y ahora (pasadas 30 horas) se han quemado dos bobinas. El síntoma es el mismo. El...
1 respuesta
¿Cómo solucionar error 20 en caldera Roca 20/20 F?
Tengo un mensaje de error con la caldera Roca 20/20 F. Indica código 20. Ver foto adjunta. ¿Me podéis ayudar por favor?
1 respuesta
Problema con un rommer domestico
Mi nombre es manuel, y tengo un problema con un a/a rommer 5.0 de frio y 5.2 de calor. Es un equipo domestico de consola, que funciona perfectamente en frio y ventilador, pero al pasarlo a calor, arranca el compresor, pero no se acciona la turbina de...
1 respuesta
Combi Daewoo no enfría suficiente
Tengo un combi Daewoo RN-42ANPWN desde hace unos 6-7 años y el problema es que el refrigerador no es capaz de bajar de 8-10º. Ya desmonté la parte trasera del congelador para comprobar que hubiera hielo (no había casi), lo sequé todo y lo volví a...
1 respuesta
Equipo de Presión en mal estado.
Tengo un deposito de 2000 L y conectado un Equipo de Presión con (Hidrosfera, Presostato etc), antes cuando habría un grifo se ponía en funcionamiento y cuando le cerraba se apagaba, ahora cuando la pongo en marcha se enciende y no se apaga aunque...