Pasos de un banco de capacitores
Preguntas y respuestas relacionadas
Calcular un grupo electrógeno para un motor
Tengo un motor trifasico sus caracteristicas son 3 hp 2.2 kw 220/8.6 amp 380/5.0 amp y ya q la tencion q tengo es 220 monofasico y 380 entre fase y fase este motor arrancaria a la mayor tencion en estrella pero mi duda es el calculo para el generador...
1 respuesta
¿Qué tipo de condensador se usa para la conexión steimetzz?
Para simular una fase y conectar un motor III a una red II ..¿Se usa el mismo condensador que para corregir la reactiva?
3 respuestas
Ayuda para calcular el calibre de un motor de arranque estrella triángulo
Quisiera que me respondas hice una pregunta a otro colega tuyo y no me repondiobueno es que te ngo un motor de 100hp y quiero gacer un arranque estrella triangulo pero no se comocalculo el calibre de los contactoresla llave general el alambre para...
1 respuesta
¿Es peligroso que corregir el factor de potencia a 1?
Estudiando lo que es un circuito oscilante, el texto dice que cuando conectamos un condensador en paralelo con una bobina que posea el mismo valor de reactancia capacitiva que la reactancia inductiva, se producen oscilaciones entre la bobina y el...
2 respuestas
Falla por factor de potencia
Realizo práctica en una planta concentrado de cobre. Lo que ocurrió que al poner en servicio un motor de un molino luego de 10 minutos en marcha solo del motor este se detuvo por factor de potencia .. Un jefe dijo esto: En ese horario generalmente...
2 respuestas
Motor Trifásico Compresor de 10CV quemado
Tengo un problema con un motor de un compresor de 10CV con arranque estrella-triángulo. El compresor tiene 5 meses (250 horas), ya me cambiaron un motor hace 15 días y ahora (pasadas 30 horas) se han quemado dos bobinas. El síntoma es el mismo. El...
1 respuesta
Conecion de 220v trifasica a 380v trifasica
Soy montador de elevadores, estoy haciendo un montacargas en un pueblo de la sierra, y me he en contrato con un problema, la red eléctrica es de 220v trifásica, y el motor eléctrico que mueve la bomba es de 380v trifásica ¿Cómo puedo hacer esta conexión?
1 respuesta
Contactor para un transformador 220v
Tengo un transformador/convertidor (no sé cómo se le diga) que se alimenta de 220Vac y en tiene una salida de100Vdc que alimentan 10 motores de 1hp cada uno. Cuando se utiliza el interior que tiene de palanca se utiliza por 4minutos y luego se baja...
1 respuesta
Motor electrico 2 hp 277voltios usable AT 208 1 face
Tengo un motor electrico baldor 2 hp 3450 rpm 1 face. 12.6 ampers. Que dice en la plaqueta 277 volt y mas abajo dice AT usable 208 voltios sera' que puedo mandarle a hacer un toma corriente a este motor en mi casa tengo sola mente 115 voltios con...
2 respuestas
Como calcular la capacidad de microfaradios de un condensador para poner en marcha un motor trifásico
Tengo un motor trifásico siemens 220/440 de 6.6hp 3480 rpm 44 IP 0.88 cos se como hacer la conexión de trifásico a monofásico con el condensador de arranque y el de trabajo continuo pero no se calcular los microfaradios para cada condensador pero si...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica