¿Puede un diferencial de un cuadro interferir en otro?
Hace como un mes cambie un diferencial (diferencial 1) y un magneto (Enchufes abajo derecha) por que me daban problemas. Saltaba el diferencial 1 cada 5 minutos si el magneto enchufes estaba arriba (sin nada enchufado incluso con los enchufes...
1 respuesta
Conectar placa inducción y horno ikea
Mi enchufe de pared es un Perilex que tiene N neutro (azul), Tierra (amarillo verde) L1(blanco) L2 (marrón) y L3 (marrón). 16A 380V~. En mi caja de breakers este enchufe tiene 3 cajetillas o breaker (de una sola palanca) e indica que es 16A 240/415~...
2 respuestas
Diferenciador eléctrico
Vinieron unos operarios de la compañía eléctrica y dijeron que no tengo luz porque el diferenciador se ha estropeado por viejo (tiene unos 15 años). ¿Esto es así? ¿Sin otra causa deja de funcionar? Y, por otro lado, soy pensionista y me parece un...
1 respuesta
Por que salta el diferencial
Somos en una comunidad diez vecinos y locales comerciales. Nos salta el diferencial a cuatro de ellos. He mirado en el cuarto de contadores y he observado que los cuatro vecinos usamos las mismas fases de electricidad. Salta cuando le da la gana....
1 respuesta
Salta magnetotérmico con horno
Acabo de comprar un piso, y le he puesto el enchufe de fuerza al horno que tiene 3 años pero nunca había sido enchufado. El problema es que al encender, salta el térmico. Al principio, quité la conexión de tierra, y funcionó, pero al rato, volví a...
2 respuestas
Cual es el voltaje en fases trifasicas, monofasicas 220,380,660v
Me agarro curiosidad a tal punto que me marie ja ja y es más que nada para entender un poco más! Soy de Argentina (digo esto por el 220/380v) Quería saber como es el tema de la conexión trifásica que llega a una casa, pienso que las fases están a 120...
2 respuestas
Desequilibrio entre el neutro y las fases. Tensiones: 245v 226v y 229v
Dejo claro que entre fases antes del térmico general de protección y a pie del Transformador, las tensiones están equilibradas: unos 242 entre fases. Empiezo mi relato. En una casa de campo y a pie del Transformador (particular), mido aguas abajo,...
7 respuestas
¿Por qué salta el diferencial al detenerse la bomba?
Debido a las últimas lluvias, la bomba de la piscina se mojó. La bomba está conectada a un reloj que programa su inicio y su detención. A la hora de detenerse hace saltar el diferencial. ¿Cómo de puede solucionar?
4 respuestas
Voltaje 230V a 260 conectando una toma
Al realizar cambio de los mecanismos electricos de la casa he observado que funcionan todos correctamente a 230v hasta que conecto una toma de la cocina y a partir de ese momento el voltaje de toda la casa sube a 260V recientemente he azulejado la...
3 respuestas
Nevera con derivación, quito toma de tierra
Resulta que en mi nevera hay una derivación (que por el momento me dicen que casi seguro está en el motor, pero...¿Podría estar en otras partes del circuito, dónde debo mirar?) Así que lo que han hecho es quitar la toma tierra del motor. Me dice el...