Como es afectado el factor de potencia por medio de la inyección de energía activa a la red?
Preguntas y respuestas relacionadas
KVA requeridos para Bomba de agua de 38 HP
Requiero conocer cuantos KVA consumirá al arranque y operación, una bomba de agua contra incendio de 38 HP. La energía la suministra un grupo electrógeno de 350 KVA, en corriente 440 V, trifásica. Al momento el grupo electrógeno trabaja al 40% de su...
2 respuestas
Contadores domésticos y energía reactiva
Me gustaría conocer si los contadores domésticos miden sólo la potencia activa (P) o por el contrario miden la potencia aparente (S). En este último caso querra decir que nos cobran por la energía reactiva (Q) y que por tanto nos interesa que en casa...
2 respuestas
¿Por qué los capacitores de los ventiladores de techo normalmente vienen con una tensión sobredimensionada?
Por ejemplo en mi país la tensión fase-neutro es de 220 V y los capacitores en los ventiladores de techo tienen normalmente una tensión de 400 V.
3 respuestas
Bomba sin condensador
Me llamo angel martin y tengo un problema, se han robado el tablero con condensador, contactor e interruptor automático y solo me queda la linea que llega con los 220 V (fase y neutro) y los cables que salen de la bomba, marrón, negro y celeste. El...
2 respuestas
Convertir energia mecanica en electrica con motor de 15kw monofasico
Quisiera saber si yo le adiciono un adaptador a un rotor de un motor monofásico de 15 kw para generar 220 volts con una corriente aceptable, ¿Cuántas RPM debería recibir ese rotor para generar los 220 volts en forma sostenible? .Se me ocurre colocar...
3 respuestas
Convercion amper wat
>Hola, quisiera saber si me puedes ayudar, tengo un motos monofásico de .25hp y cuando lo conecto me marca que consume 4.5 amper, me gustaría saber cuantos watts serian de consumo, y también en tiempo cuanto consume por hora.
1 respuesta
Necesito que me ayudéis a resolver este problema de electricidad para un examen
Podrías resolverme estos problemas paso a paso, me quedo a medias en la resolución de los mismos te lo agradecería mucho el jueves 27 tengo examenen y una de estos entra, MUCHAS GRACIAS DE ANTE MANO 1.-En un local cuya alimentación eléctrica es...
1 respuesta
Como calcular un banco de condensadores para un motor de 50 hp
Me podrían ayudar a calcular un banco de condensadores para un motor de 50hp q trabaja con la tensión de 380v estaría muy agradeció por la ayuda ya q es un trabajo q se me encomendó, y q tipo de arranque me recomendarían para este motor ya q la...
1 respuesta
¿Cómo eliminar energía reactiva domiciliaria?
Hace 3 meses me cambiaron en mi domicilio particular el medidor de luz.. Antes era analógico y ahora digital... Este nuevo artefacto de medición capta la energía reactiva por lo tanto edesur me multa cobrando esa energía negativa... ¿Cómo la elimino?
3 respuestas
Puedo saber la P de un transformador de timbre que no indica la corriente?
Tengo un transformador de timbre 230/6 V, pero no dice ni la P ni la corriente.. He medido los ohms en primario y secundario Cómo puedo calcularla? Puedo hacer P = V^ 2/ R..