¿Qué sección debo poner en trifásica?
Preguntas y respuestas relacionadas
El diferencial salta por culpa de la nevera
Todas las noches el diferencial general salta, y hemos descubierto que es por culpa de la nevera. La desenchufa os, y la volvemos a enchufar pasadas dos horas y vuelve a funcionar correctamente hasta la noche siguiente aproximadamente a las 04:00
2 respuestas
Resistencia cable De 0,5mm2
Tengo conectada unas cargas ( TV, central domotica, NAS, etc) que consumen como máximo 500W. El caso es que solo pude pasar por el tubo de la pared, un cable de teléfono de esos de 3 hilos de cobre rígido, que son bastante finitos, ni se la sección...
4 respuestas
Determinar tensión que recibe un motor
Determinar la tensión que recibe un motor conectado a una fuente de 220 V. La corriente por el circuito es de 21 A y el conductor es de 1,5 mm² de sección. L= longitud del conductor, S= sección.
1 respuesta
Que sección de cable pongo para una acometida de 50 metros
Tengo que hacer una acometida de 50 metros desde el caseton del contador hasta el cuadro de protección y necesito saber que sección de cable poner para que aguante y no se me queme, voy a contratar unos 3400 de potencia, la acometida iría enterrada...
5 respuestas
Ampliación de casa calibre de cables
El día de hoy me llamaron por una urgencia en una casa se le avia prendido fuego la entrada de alimentación en el tablero asta la entrada del medidor y lo que ise fue cambiar ese cable quemado que era de unos 4 milímetros y le coloque uno de 6...
3 respuestas
Que diferencial y magnetotérmicos poner en una instalación de 125v
A quien pueda leerme y/o ayudarme. Tenemos una casa en el pueblo (de herencia) que lleva con el mismo contrato he instalación de luz al menos 40 años, todo cable rígido "trenzado" con secciones muy finas en la mayoría de tomas (0.75mm). La entrada al...
2 respuestas
Se pueden usar varios tramos de manguera de cable unidos de manera correcta y segura para llevar corriente a otro punto?
Perdón por la longitud de la pregunta. Tengo varios tramos de manguera (3 x 2,5 mm2 ) en buen estado ( son 10 trozos de unos 3 metros cada uno). Mi pregunta es : ¿Se pueden empalmar para formar una manguera de más longitud y usarse para llevar...
3 respuestas
Elección de sección de cable eléctrico
En el piso que he comprado, el anterior propietario había reformado la instalación eléctrica, adecuando los cables del interior de la vivienda. Ahora quiero aumentar la potencia a 5,5 kw, pero la bajante de contador (este está en el último piso), es...
1 respuesta
Instalación de un calentador eléctrico instantáneo Siemens DH1200/01 (12kW)
He comprado un calentador instantáneo de 12kW para una nave. En la nave tengo una instalación eléctrica antigua que me da trifásico 220 y éste calentador es el único que encontré que me acepte trifásico 220. Como el cableado es viejo he decidido que...
3 respuestas
Caida de tension cuadro electrico
He montado un cuadro de riego por goteo, 24V maniobra, los solenoides los tengo a 200m del cuadro funcionan a una tensión de 24 quisiera saber la caída de tensión osea cuantos Voltios le llegaría al solenoide.
7 respuestas