Motor Trifásico Compresor de 10CV quemado
Preguntas y respuestas relacionadas
Como Instalar relé para apertura puerta garaje
Tengo un relé wifi y quiero poder ponerlo a funcionar con la aplicación tuya/smar life para que pueda abrir la puerta del garaje con el móvil. Tiene los siguientes botones: L-in y N-in, L-out y N-out, S1 y S2. He conectado L-in y N-in a la entrada de...
2 respuestas
Compré un aire equivocado, tengo 220
Amigos por error compré un aire de 115v, en mi casa tengo 220v, un amigo me dijo quensolo tienen que cambiar una línea por neutro, ¿Qué tan cierto es? Cabe mencionar que ya tengo un aire 220, ¿Qué me recomiendan?
3 respuestas
Bomba en pozo de sondeo se para a los pocos minutos de estar sacando agua la 1ª vez tarda unos 20" más o menos y se para
Espero que me podáis ayudar (me tiene loco) tengo una bomba en pozo de sondeo de 25 m la enciendo y al cabo de 15 o 20" se para espero como 5"minutos la rearmo y a los 2 o 3" vuelve a saltar y así sucesivamente le he mirado las fases y están bien...
2 respuestas
Alimentación para aire acondicionado 3x1
Voy a montar un equipo Mitsubishi 3x1 MXZ-3F68VF. En el manual de intalación de la MXZ-3F68VF dice que la alimentación se ha de hacer con 3x2.5 y disyuntor de 25A, pero para 25A tendría que ser 4 o 6mm. No se si estoy entendiendo mal lo que indica el...
2 respuestas
Cortocircuito en quemador de gasoil
Mi caldera de gasoil tiene una pérdida en una junta por encima del quemador. Desgraciadamente tenía quitada la caja de plástico que lo protege y debe haberle caído algo de agua estando apagada. La cuestión es que al encender la caldera funcionó bien...
1 respuesta
Manguera con 4 cables desde contador en vivienda unifamiliar. ¿Cuáles usar para motor puerta corredera?
Del contador de iberdrola me entra a la vivienda (unifamiliar), manguera con 4 cables (verdeamarillo, gris, negro y marrón). He cortado la manguera para sacar corriente a un motor de puerta corredra. Creía que iban a haber 3 cables pero hay 4 y no se...
3 respuestas
Mecanismo auto encendido-apagado en aspirador
He estado viendo que algunos aspiradores portátiles de taller que tienen una posición del conmutador de encendido en la que, enchufando una herramienta en una toma de corriente que tiene el propio aspirador, al encender la herramienta arranca el...
3 respuestas
Reloj + contactor
Tengo que dar corriente a la iluminación de un jardín mediante un reloj. Mi pregunta (cuya respuesta será muy sencilla, pero no doy con ella) es: Tengo un automático, un reloj y un contactor, y quiero saber como sería el esquema eléctrico que tendría...
1 respuesta
Calculo de energía
Si tengo un motor de 85 amper por fase, es de 200 hp, y una tensión de 440, ¿Cómo puedo saber cuantos kilowatts consume por hora?
1 respuesta
Que tipo de cable debo utilizar y de que seccion transversal para realizar la acometida desde un grupo electrogeno de 155 kW ?
Que tipo de gabinete se debe de utilizar, ¿Si este se instalara a 15 metros del grupo electrogeno? Que elementos electricos confirmaran el gabinete, ¿Si este sera para corriente trifasica y de 440 volt?