Es sobre neutro y línea del transformador
Por lo que he leído, neutro del transformador se aterriza no se si en todos Los casos,¿Si la corriente es alterna que es un vaivén o cambia de sentido Periodicamente si N y L se emplea para 110v. Ca. Ejm dicen que la coriente Sale de un polo al otro...
1 respuesta
Enchufe Schuko en trifásica
En la huerta hay luz trifásica y en la pequeña casa los cables que hay por la instalación son negros, grises, marrones y amarillo-verde. Por tanto no habría neutro. En un cajetín hay 2 cables grises y uno amarillo-verde y quisiera saber que´debo...
1 respuesta
Automatico diferencial de 40a trifasico no salta al pulsar el tes
Haciendo revisión de una instalación, al pulsar tes del el automático diferencial general de 40a, no salta, cambio dicho diferencial por otro, y me sucede lo mismo, no salta al pulsar el tes... Me voy al cuarto de contadores y observo que unas de las...
6 respuestas
Catástrofe trifásica
Me estreno en este foro y te agradecería mucho una opinión (y solución) sobre lo que me ha ocurrido en casa. Tenemos un chalet individual con más de 30 años de antigüedad. La instalación es trifásica a 380. El otro día se fundieron de golpe casi...
6 respuestas
Consulta, Sacar 220v de trifásica
A un cuadro eléctrico llega línea trifásica a una llave magnetotermica, por debajo alimenta un diferencial trifásico también, que de ahí alimenta dos motores de 3hp cada uno. Necesito colocar en ese cuadro un interruptor magnetotérmico bipolar y un...
4 respuestas
Puedo conectar motor 440 a 220
Tengo un motor trifásico que en la placa solamente dice 380/440 no dice 220 vmi pregunta es Si hay alguna manera para conectarlo en 220 v aunque en la placa del motor diga 380/440 v
1 respuesta
Quisiera que me explicaran como conectar mi motor
En la placa característica de mi motor pone 220/127 y mi red es de 380/220 quisiera saber como tendria que conectar mi motor
3 respuestas
Reconectar un generador trifásico a monofásico
Soy electricista y estoy necesitando reconectar un generador eléctrico marca stanford, es trifásico pero la carga que tengo es monofásica y su consumo es del orden del 65% de lo que genera el equipo, tengo entendido que hay una forma de conectar sus...
2 respuestas
Conexión de máquina trifásica
Tengo una máquina eléctrica que tiene una conexión trifásica de 5 hilos (3 fases, neutro y tierra) a 380 V, pero donde tengo que conectarla sólo dispongo de trifásica 230 V con 4 hilos (3 fases y tierra). La máquina se puede adaptar a 230 V, pero,...
1 respuesta
Alimentantar 220V trifasico un elemento a 220V monofasico
Tengo que alimentar unos equipos monofásicos 220V entre fase y neutro a 220V entre fase y fase. Se que funciona pero acortaría la vida de los aires acondicionados.