Disparo instantáneo de un interruptor
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Por qué salta térmica en un arranque estrella triángulo, cuando pasa a estrella? El motor ya estaba funcionando yo instalé térm
Motor de 25 hp, ya funcionando con arranque estrella triángulo, instalé disyuntor diferencial y térmica de 40 A. Cada uno, además relé de ff, asimetría, e inversión de fase. Cuando pasa a triángulo salta la térmica. No toqué el circuito de potencia,...
1 respuesta
Como revisar Relé térmico de sobrecarga regulado a 16 a 24 amp.
Tengo un relé térmico de 220 v de regulación de 16 a 24 amp. Le hice mantenimiento ya que tiene algunos meses de trabajo pero me indicaron que se le metió agua y efectivamente te sus contactos estaban un poco oxidados al final todo quedo bien le hice...
3 respuestas
Me gustaría que me explicaras el concepto de interruptores magnetotérmicos
Para proteger las lineas se utilizan interruptores mangnetotermico, cuanto estos son regulables o graduados por separado esto es térmica y magnética, me gustaría que me explicara estos concepto y si están relacionados ente si por ejem. Si esta...
1 respuesta
Tengo saltos aleatorios del diferencial de mi circuito eléctrico
Desde la adquisición de una vivienda nueva de hace 15 años he tenido saltos aleatorios (como 4 ó 5 veces al año) en el Diferencial independiente de horas y estaciones de tiempo. Jamas saltaban los cinco magnetotérmicos que poseo solo el único...
2 respuestas
Duda prescripción
He ido a varias ópticas para graduarme la vista y mientras en unas me aconsejan la corrección más cercana a la que da el autorefractometro, en otras se guían más por la corrección que llevo en la gafa vieja y apenas introducen cambios. El problema es...
1 respuesta
¿Es obligatorio que los diferenciales estén protegidos para intensidad mayores a su In?
¿Es obligatorio (según R.D. 842/2002) que los diferenciales estén protegidos ( instalación de un int. Magnetotérmico de In igual o inferior a la In del diferencial "inmediatamente" aguas arriba del diferencial) para intensidades mayores a su In,...
1 respuesta
Conductor electríco
Quisiera informarme sobre la instalación eléctrica que debo montar en mi nueva cocina. Me gustaría aislar cada dispositivo eléctrico con un interruptor magnetotérmico independiente para disponer de mayor seguridad y control. La instalación eléctrica...
1 respuesta
Interruptores magnetotérmicos y diferenciales
Me gustaría saber como se calcula y eligen los interruptores magnetotérmicos y difernciales para una instalación de baja tensión de una industria.
1 respuesta
Luces led apagadas tienen luz tenue.
Al medir con lámparas tengo 8vdca, si quito las lámparas desaparecen.
3 respuestas
Calculo de relé de protección, contactor y diámetro conductor para un motor de 7.5HP
Necesito determinar las características técnicas comerciales para un motor de 7.5 y como hacer los cálculos
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Electricidad del hogar
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial