Tengo un motor de 1 hp, dice 230/380,¿Significa eso que puedo conectarlo tanto en una red de 230 v como en una de 380 v?
Quisiera hacer funcionar un motor de 1 ho mediante un contactor III, ya compre las botoneras y luces indicadoras verde, roja y amarilla. Las luces son para 230 v Mi idea es hacerlo funcionar primero en una linea de 230 v III, ¿Pero puede marchar en...
3 respuestas
Buenas tarde yo tengo un motor trifásico y quería saber como tengo que hacer para conectarlo a 220
Se que hay que conectar un capacitor pero no se como se hace la medición
2 respuestas
Si bajo la R de puesta a tierra, se sube la tensión de contacto de 50 v?
He comprendido que cuando la normativa exige que la R de tierra sea lo mas baja posible, es porque lo que se busca es que cuando haya un contacto indirecto, la corriente busque el camino del conductor de tierra y no elija pasar por nuestro cuerpo....
3 respuestas
Calambres en la cocina
¿A que se debe que cada vez que tocamos algún electrodoméstico de la cocina y más si estamos descalzos, recibimos un calambrazo, que aunque no es fuerte si que es desagradable. Me han comentado que puede ser una derivación, pero entonces saltaría el...
1 respuesta
Disyuntor Diferencial.
He realizado algunas instalaciones de este dispositivo(también he recibido alguna que otra descarga por eso de estar en el lugar equivocado en el momento preciso...)Y desearía entender + a fondo al "alminículo". Lo instalo con "tierra" siempre.
1 respuesta
Reloj Programador GRASSLIN 371 easy Plus
Quiero instalar un reloj programador para encendido y apagado de un luminoso. Conecto los dos cables al térmico (N y L), Luego tengo 3 tomas más 1, 2, 3 Que imagino que hay van los cables al luminoso.. He intentado programarlo... Pero realizando...
1 respuesta
Como mantener el voltaje en una línea larga (100 m), tengo 24 v en la salida del circuito y al final en la carga me llegan 19 v,
Tengo un circuito que controla unas electro válvulas con salida de 24 v en ac, pero las válvulas se encuentran a 100 mts y 150 mts de distancia de donde se localiza el controlador y están cableados con cable tipo UTP, y al llegar a la válvula solo...
3 respuestas
Si se unifican 2 contadores en 1 de una comunidad con más de 30 años, ¿Hay qué cumplir normativa actual?
Soy nuevo en el foro. Espero expresar mi duda de manera correcta. Soy presidente de una comunidad de propietarios, la cual tiene en cada bloque de viviendas (hay varios), 2 contadores en cada escalera, uno para la luz normal y otro trifásico para el...
6 respuestas
Que grosor de cable utilizar
No tengo luz en un trastero y me dieron una batería con cargador de 12 voltios y 7,5 amperios, quiero conectarle dos portátiles de coche de las que se conectan al mechero por supuesto le cambiare los contactos y haré una instalación con interruptor,...
2 respuestas
De trifásico de 230 por línea a 125 por línea
¿La acometida me llegan tres líneas de 230 v más neutro y tierra y debo conectarlo a una maquina que tiene tres líneas y un tierra ( la maquina es antigua) cada línea de 125 como puedo hacer para bajar el voltaje a 125 por línea?