Porque se baja el diferencial frecuentemente desde que está conectada la placa sin funcionamiento
He comprado electrodomésticos nuevos, y se me baja el diferencial que es de 40 A 230 V, y hemos comprobado que es la placa marca bosch serie 8, térmico de c 25 y solo va conectada la placa, ese no se baja, se baja el diferencial, le quitamos la...
5 respuestas
Electricidad: Problemas con fase y tierra
Tengo un cuarto sin luz en el techo y sin corriente en los enchufes. Entre fase y neutro hay 77 v. Entre fase/tierra: 240 v y entre neutro y tierra 270 v. ¿Cuál puede ser la causa?
3 respuestas
Localización de fuga eléctrica.
Desde que me mudé a este piso vengo observando un consumo muy elevado. He revisado con Fluke ESA620, y me da tensiones entre neutro-tierra y fase-tierra de unos 150V, fase-neutro 237. Es un edificio antiguo, pero con instalación de este piso nueva....
1 respuesta
Puede haber voltaje entre fase y fregadero
Resulta que al tocar el fregadero y el lavavajillas da corriente. ¿Si conecto en el enchufe el cable negro (común) en la fase y el otro polo al fregadero marca 220 v. Es normal? Las tuberías son de plástico con 50 cm. Finales de cobre hasta el grifo.
4 respuestas
De trifásico de 230 por línea a 125 por línea
¿La acometida me llegan tres líneas de 230 v más neutro y tierra y debo conectarlo a una maquina que tiene tres líneas y un tierra ( la maquina es antigua) cada línea de 125 como puedo hacer para bajar el voltaje a 125 por línea?
2 respuestas
¿Dónde empieza y termina el cable neutro?
En nuestros domicilios tenemos la llegada de un cable grueso, el FASE, que nos trae la corriente (generalmente es de color negro o marrón o gris), y nos llega con unos 230 Voltios. Pero también nos llega otro de color azul, el NEUTRO, que no tiene...
4 respuestas
Protector de sobre tensiones en el cuadro sin toma de tierra
Por el tipo de instalación que lleva antigua o no se porque... Parece que algunos aparatos eléctricos se estropean... La lavadora se ha estropeado el programador y le tienen que cambiar la placa eléctrica... La impresora reventó la placa eléctrica la...
5 respuestas
¿Es lo mismo conectar el positivo o negativo en cualquiera de los dos lados?
En los portalámparas e27 ( ) esos del link, aunque puse esa foto para que entiendan, ¿Es lo mismo poner el positivo de un lado y el negativo del otro o tienen que ir en un lugar especifico cada uno? A mi me dijeron que no pasaba nada que el lado era...
3 respuestas
Cuantos voltios hay entre tierra y neutro
Cuantos voltios son los que registra un polímetro en una instalación que funcione correctamente entre tierra y neutro y tierra y fase y que mediciones nos darían el indicio de una avería
2 respuestas
Instalación de vivienda bifásica
Quisiera saber qué tipo de instalación tengo y cómo debo protegerla. La historia es que es una casa antigua, en la que desde el principio hubo 127 V. Hace poco la compañía a "cambiado" sin consultar la electricidad a 220, dejando sólo un contador y...