Subida y bajada presión caldera Roca Vega
Tengo una caldera Roca Vega 20 AIFM. Desde que comencó el invierno todos los días avrias veces ocurreo lo siguiente: 1.- La caldera se queda sin presión, apagada y con el led rojo encendido 2.- Después de llenarla hasta 1,5 bar y rearmarla, la...
1 respuesta
Problema de presión en Roca Victoria 20/20F
Tengo instalada en mi vivienda una caldera Roca Victoria 20/20F y creo que tengo un problema con ella. Desde hace ya bastante tiempo (casi un año) detectaba presión baja en el manómetro, por lo que tenía que llenar manualmente el circuito. La presión...
1 respuesta
Sustitución acumulador ACS
Este fin de semana creo que se ha estropeado el acumulador de agua(100 l)pues había fuga de agua por el vaso de expansión. Actualmente mi instalación de calefacción consta de Caldera Ferroli NGL-22 de 25,6Kw, quemador Lamborghini Mod. Eco 3r de 14,23...
1 respuesta
Pérdida presión cuando se apaga calefacción
Tengo una caldera FAGOR FEB 20 E, en la que continuamente estoy llenando de agua, porque a la que me descuido, baja totalmente la presión, y ahora con el frio, en cuanto apago la calefacción, al momento la presión por los suelos. ¿A qué puede ser...
2 respuestas
Sobre la presión del circuito primario energía solar
En mi vivienda unifamiliar tengo instalada energía solar térmica, creo que de la marca Roca, pero no estoy seguro. Consta de 2 paneles en el tejado, acumulador de 500 L., caldera de apoyo, una bomba Roca KHS10, vaso de expansión, etc. Desde hace unos...
2 respuestas
Pérdida constante de presión de la caldera cuando está abierto el circuito de calefacción
Desde hace cinco años y medio tengo instalada calefacción en mi casa, con un circuito monotubo y siete radiadores. Desde siempre he notado que la caldera perdía presión diariamente, últimamente hasta puede llegar a perder en torno a 2 kilos o más...
3 respuestas
Sube presión y pérdida de agua (goteo)
Es una caldera roca sara 2424f. Me di cuenta de que goteaba. La presión estaba alta. Purgaba los radiadores, que estaban a tope de agua y bajaba, pero se vuelve a poner alta y así sucesivamente. Un fontanero cambia el latiguillo y llena el vaso de...
1 respuesta
Tengo una caldera fagor contract CE20E que echa agua cuando pongo la calefacción, pero funciona bien para el ACS
En verano que no hay calefacción va bien, pero con la calefacción encendida suelta agua y si apago la calefacción se enciende el piloto rojo y no hay ACS, pues la presión sube y baja mucho. El revisor de la caldera dice que está bien que es cosa del...
1 respuesta
Problema Saunier Duval Themis twin 28 e
Hace dos semanas nos cambiaron el vaso de expansión porque se encendia el piloto rojo (falta de gas) y se apagaba la llama del quemador. Hasta ahora no se ha parado. Ahora se para casi todas las veces que utilizamos el agua caliente. Además, no sé si...
1 respuesta