Quisiera me enviaran la norma IEC 60034-1
Preguntas y respuestas relacionadas
Duda sobre conexión de una máquina que funciona en 380V trifásica a una red eléctrica 400v trifásico
Tengo una maquina que funciona a 380v trifásica + neutro+ tierra. Mi lugar de trabajo tiene solo 400v trifásico sin neutro y220v sin neutro. ¿Cómo conectarla? ¿Funcionaria si conecto las tres fases de 400v + una fase de 220v de otro magnetotérmico?....
1 respuesta
Limpiacristales lidl parpadeo luz roja y azul
Rl limpiacristales cuando le pongo a cargar se enciende la luz roja de carga, pero a los pocos minutos parpadea entre luz roja y azul y no funciona
2 respuestas
Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar indicada en la placa?
El motor trífasico marca siemens en la placa esta indica: 132kW, 315M, IM B3, 440 V, 205A, 60Hz, EFF .95.0%, Cos 0.88, th ci 155F, 1782r/min, IP55 Cuando trabaja a plena carga llega a 250-270 amperios por fase, ¿Deseo saber si podría quemar el motor?...
2 respuestas
Envío de datos con un formulario
En un formulario con la línea: <form name="form1" action="mailto:
[email protected]
" method="post"> Al enviar el formulario, lo recibo en mi correo como un correo vacío que lleva un fichero adjunto. Este fichero adjunto se llama POSTDATA. ATT. Este...
1 respuesta
Me interesa cambiar de trifásica a monofásica?
Actualmente tengo contratada una tarifa trifásica con discriminación horaria, la potencia que tengo contratada es la de 10.392, y me gustaría pasar a monofásica 9,2. Dado que tanto el término de potencia, como el de energía son mas económicos, tengo...
2 respuestas
Que tipo de condensador debo comprar para hacer la conexión steimetzz?
Cómo andan, necesito conectar un motor III de 0,5 HP a una red II de 230 V . Ya hice el cálculo y me da una capacidad de 66 uf. ¿Pero qué clase de condensador necesito? ¿Es el mismo que se usa para la reactiva?
1 respuesta
KW mecanico y kW electrico
¿Cuál es la diferencia entre los kW mecánicos de eje y los kW eléctricos de consumo del motor eléctrico? Debido a que las placas del fabricante tiene kW pero cuando hacemos calculo de kW eléctrico con: los amperes, 1.73, voltaje y factor de potencia;...
1 respuesta
Tengo un motor que usa 220/440v y yo tengo solamente 2 fase 110v cada una y un neutro como lo puedo conectar
Es un motor de 13,5 caballo de fuerza, en la chapilla de propiedades dice 220/440V - YY-Y pero yo lo que tengo es dos fase 110v y un neutro y necesito conectarlo como pudiera ser.
2 respuestas
Conectar motor trifásico de 9 puntas a conexión monofásica con condensador.
Tengo un motor trifásico de 9 puntas de conexión, con voltajes de trabajo 200 - 230 en baja tensión y de 460 en alta tensión, mi duda es si es posible con un condensador de trabajo conectar este motor a una red monofásica de 127 volts o si...
1 respuesta
Calculo llave termomagnética para motores trifásicos
Necesito tener una fórmula para dimensionar un interruptor termomagnética para motores trifásicos, que tenga en cuenta el pico de arranque del motor..
1 respuesta