AVERÍA muy extraña en puntos de luz
A ver si me podéis ayudar porque me estoy volviendo loco con la avería que tengo en casa. Se trata de dos puntos de luz en el techo, cada uno está en un dormitorio diferente y cada uno tiene su interruptor, hay una bombilla led en cada uno, el caso...
6 respuestas
Confirmada derivación en línea eléctrica ¿Puede afectar a mi recibo de consumo?
Bueno pues gracias a vuestra colaboración se resolvió el enigma de la tensión de 25 voltios en el neutro. Avise a la Compañía han realizado la prueba y han asumido que efectivamente tienen un problema en la línea de mi calle y algunas calles más han...
2 respuestas
Como conecto instrumentos de 110 y 220 a una tensión de 440
Tengo un transformado que me da 440. Necesito conectar de. Ahí una maquina de 400v así vez una de 110 y otra de 220 como lo hago
3 respuestas
Pinzas de coche para 220 alterna
Me gustaría saber si se pueden utilizar las pinzas y los cables de arranque de coche (modelo 800 amperios) para corriente alterna a 220v y un consumo de 8000 w.
3 respuestas
Poner conmutador y enchufe con solo 3 cables
Tengo un conmutador para encender y apagar la luz de una habitación. Me gustaría poner el interruptor (conmutador) con un enchufe al lado que lo necesito mucho. Hay tres cables en el tubo. Se que a veces se pone un trozo de cable del interruptor al...
2 respuestas
Cambiar un enchufe viejo no sé cual es cada cable
Tengo cable negro, rojo y blanco. ¿Cuál es cada cual?
4 respuestas
Hola mi pregunta es sobre interruptores diferenciales
¿Funcionan correctamente si la entrada de corriente es tanto por los bornes inferiores como por los superiores y si también su funcionamiento es el mismo si se intercabian los lugares indicados en la llave de neutro y fase? No se si fui claro esto es...
1 respuesta
Sobretensiones bajo normativa, ¿Existen para alimentación bifásica + neutro?
Proximamente realizare la instalacion electrica de una vivienda encima de un taller de carpinteria metalica, trabajo en el ramo pero me dedico a la venta. La cuestion es que el taller cuenta con alimentacion trifasica + neutro y me gustaria al menos...
1 respuesta
Conectar 8 aires acondicionados con línea monofásica está bien ? Son 7 de 2500wts y 1 de 6500wts
Debo instalar 8 aires Acondicionados 7x2500wts y uno de 6500wts La pregunta es ¿1puedo poner en una línea monofásica? 2 se debe llevar desde un tablero principal con trifásica hasta un tablero seccional el electricista me dijo que tomando de una sola...
2 respuestas
El ICP salta antes
Tengo puesto en el cuadro de mandos un Diferencial autorrearmable. Es decir, que cuando salta el diferencial, y me quedo sin luz, el mismo a los diez segundos se activa (levanta de nuevo él solo la palanquita). Por lo tanto funciona bien.- El...