Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Una pregunta sobre un diagrama eléctrico
Preguntas y respuestas relacionadas
La raíz de 3 en el factor de potencia
Estoy haciendo un ejercicio para corregir el factor potencia, tengo 2 motores de 10 kW cada uno coseno 0,7, 2 motores de 3 kW cada uno coseno : 0,80 y 30 lámparas incandescentes de 60 c/u., todo conectado a una línea trifásica de 230 v. Haciendo...
1 respuesta
Consulta sobro consumos AC y Transformador
Tengo una RED trifilar (R S T, neutro y tierra). Medí con una pinza amperimetrica cada una de las 3 lineas con los siguientes resultados: 54.8A, 77.1A y 69.4A. Los voltajes entre Fase-tierra: 130.5 y fase -neutro:130.4, y entre linea y linea fueron...
2 respuestas
¿Avería en motor estrella triangulo?
Acabo de salir de una avería en unmotor trifasíco de un grupo de presión con arranque estrella triangulo. La cuestión es que la instalación esta bien echa, y si le doy solo a la bomba jockey funciona perfectamente pero la cuestión es que teniendo la...
1 respuesta
Potencial cero
Supongamos una tensión senoidal (220 ó 230 V), con o sin carga, en una línea de varios kilómetros de distancia sin puesta a tierra del neutro en la que al final de la misma existe una fuga a tierra; mi pregunta es: ¿La corriente de la fuga (defecto a...
1 respuesta
¿Cómo calcular la sección del cable?
Disponemos de un motor monofásico de potencia eléctrica 4,5kW, 230V y un factor de potencia de 0,8. Dimensiona la sección del conductor sabiendo que la línea es de cobre (s=56 m/W·mm2) y de longitud 80m Según la ITC-BT19 con un tipo de instalación...
1 respuesta
Tranformar monofasica en trifasica
Necesitaria transformar una tension de 220V. Monofasicos en 220V. Trifasicos de la manera menos onerosa posible. La potencia a alimentar es de aproximadamente 4KW.
4 respuestas
¿Puedo conectar 7 duchas ele tricas en serie con entrada de 220 v c/u con interruptor unipolar de 25A /tierra /ITMG =?
Conexión independiente de 7 duchas en serie a tablero distribuidor que interruptor termomagnético general debo elegir que controle las 7 duchas
1 respuesta
¿Por qué en un sistema delta, la medición de voltaje entre Fase y Tierra me sale 0.5v?
Medí en un transformador trifásico los voltajes entre Fase (R-S ; R-T; S-T) y cada una de ellas me daba 226v, pero cuando medí Fase Tierra me salio 0,5v. Inicialmente este ultimo me salia 17v, pero después de hacer limpieza la línea a tierra bajo a 0,5v.
2 respuestas
Calcular relé de sobrecarga para motor asincrónico
Tengo un motor de 27HP que va a trabajar en un molino, en una red trifásica en 400V, con arranque directo. Tenía instalado un interruptor térmico, con un protector de sobrecarga o salva motor bimetálico de 80A. Hicieron trabajar el motor con un...
1 respuesta
Que motor es el adeacuado para un molino de nixtamal?
Tengo un molino de nixtamal y le compre un motor de 7.5 hp, trabaja 15 minutos y se calienta y me recomendaron comprarle mejor uno de 10 hp si lo hago dejara de calentarse o tengo que checar otras cosas de porque se calienta el de 7.5 hp, tiene dos...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica