¿Derivación?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Tengo 195v entre fase y neutro?
En una instalación eléctrica de una casa mezcla partes de instalación eléctrica nueva y antigua (tiplan) hay en los enchufes 195v entre fase y tierra y 33v entre neutro y tierra, este ultimo valor debería ser cercano a 0 y el primero debería ser 230v...
4 respuestas
¿Por qué no rearma el diferencial?
Veréis, vivo en u na casa a la que me mude hace un año. Al comienzo de vivir en ella el diferencial saltaba a menudo cuando llovía. Estaba bastante asustado porque tenia miedo de que en mitad de la noche saltara, no me diese cuenta y la bomba de...
2 respuestas
Instalación de vivienda bifásica
Quisiera saber qué tipo de instalación tengo y cómo debo protegerla. La historia es que es una casa antigua, en la que desde el principio hubo 127 V. Hace poco la compañía a "cambiado" sin consultar la electricidad a 220, dejando sólo un contador y...
4 respuestas
Derivación de tierra en lavadora de 220 v sin saltar diferencial
A ver si me podéis ayudar por qué ya no se que más probar, tengo una lavadora Whirlpool fsrc80421 la cual me marca f20 cuando tengo conectada la tierra, desconectando la tierra del chasis la lavadora funciona perfectamente pero eso sí con una...
4 respuestas
De que forma medir la puesta a tierra
Si tengo que determinar si la puesta a tierra de una instalación funciona. 1. Voy a medir que valores obtengo entre:fase-tierra, fase-neutro y neutro-tierra usando un voltímetro 2. Voy a medir los valores en ohm con el telurímetro ¿Qué forma sería la...
3 respuestas
Cambiar Cuadro eléctrico con térmicos unipolares a bipolares
He adquirido una vivienda antigua en el que el cuadro eléctrico por llamarlo así, da pena. No tiene diferencial, solo un general y dos térmicos unipolares, uno para alumbrado y otros para enchufes de fuerza, ya que tenia en un primer momento...
1 respuesta
Como conectar un equipo de medición de aislamiento
Quisiera que me indicaran como hacer una prueba de resistencia de aislamiento a una instalación eléctrica trifásica que estoy eleborando ya que he estado investigando y no encuentro algún libro que me oriente acerca de la conexión y que no debe de...
1 respuesta
Entre fase y tierra 95 voltios...
Hace poco me ha llamado un familiar por un problema, al tocar el grifo de la bañera le ha dado corriente, me ha avisado por que no es la primera vez. Cuando llego veo que tiene una bañera de hidromasaje, reviso las conexiones y están correctas, no...
1 respuesta
Tensión de 100v. Entre neutro y toma de tierra
En la empresa donde trabajo hemos hecho una serie de comprobaciones y entre fase y neutro 220v., entre fase y toma de tierra 220v. Y entre neutro y toma de tierra 110v. Luego con el comprobador entre la caja metálica del ordenador y una ventana...
1 respuesta
Al conectar la plancha salta el diferencial general
Mi problema es con un centro de planchado y es que al conectarla a la red salta el diferencial de la casa, he medido en punta del enchufe de la plancha y da abierto es decir no marca resistencia alguna que diera lugar a pensar que existe un corto,...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica