El instalador me pretende hacer conexiones en el cajetín de un interruptor para accionar 2 luces. ¿Esta en normativa?
Preguntas y respuestas relacionadas
Como poner llaves y enchufe en pladur?
He heredado una casa antigua con las paredes en gotelet horrible, después de barajar varias soluciones ( dar yeso, pasta niveladora, etc ), me he decantado por poner planchas de pladur de 13 mm pegada con pegamento de obra para poner lisas las...
3 respuestas
Como van los cables caja de control de un quemador Kadet-Tronic
De la regleta de la caldera llega un cable con seis hilos : azul, negro, marrón, verde-amarillo y dos blancos
1 respuesta
¿Se puede cortar el neutro en vez del fase en el transformador de un abrepuertas?
Creo que al instalar un pulsador para un abrepuertas electrico de 12V hay 2 formas conocidas: A) Que el pulsador corte uno de los 2 cables que salen del transformador hacia la puerta (el transformador es de 230V a 12V). Con este método en el pulsador...
4 respuestas
Que conmutador coloco en una persiana eléctrica que se me ha estropeado el que pusieron.
Tengo una persiana eléctrica con un mecanismo doble (serie simón 31), pero que cada una de las teclas hace lo mismo. Pulsas (retornando el pulsador a su posición) y la persiana sube o baja, si le das nuevamente se para y si le das otra vez cambia de...
3 respuestas
Fase y neutro
Quería preguntar respecto al fase y al neutro, a ver me explico. Hace unos tres años cambiaron en la comunidad todas las acometidas o sea desde el contador hasta la entrada de los pisos dónde está la caja distribuidora y pusieron los cables nuevos....
1 respuesta
Cuadro eléctrico: Llegan muchos cables. Puedo / tengo que hacer empalmes previos?
Tengo un cuadro eléctrico general en el que hago llegar líneas directas "temásticas" (horno+vitro, c4-1, c4-2, c4-3, iluminción de distintas zonas, enchufes de distintas zonas...) y me encuentro en el cuadro con un montón de cables y que tengo que...
3 respuestas
¿Se puede poner en una sola caja que comparte los lados de una pared un interruptor y un enchufe?
Tengo una pared con un agujero, en el agujero he puesto una caja para poner un interruptor, ahora necesito un enchufe al otro lado de la pared,. Me gustaría saber si se puede hacer, y como hacerlo.
1 respuesta
Se enciende un poco una lámpara al encender otra en interruptor doble
Cambié bombillas halógenas tipo G9 por bombillas led del mismo tipo en dos lámpara que comparten interruptor doble y además ambas son conmutadas y al encender una la otra se enciende levemente o con poca intensidad. ¿Tiene fácil solución y si ese...
2 respuestas
Porque me queda la luz LED encendida?
¿Puede ser que al compartir el neutro entre tomas y luces pace esto? Tengo separada la fase con sus respectivas térmicas pero el neutro es el mismo en los 2 circuitos.
3 respuestas
Regulador intensidad de lámpara con conmutador
He instalado una lámpara con fluorescentes que tenia en otra casa. Para poder crear el punto de luz, saque los cables de un enchufe que iba conmutado con dos interruptores. He colocado el dimmer en uno de los interruptores comutados y no funciona,...