¿Fuga de corriente?
Preguntas y respuestas relacionadas
Sobretensión permanente en tablero de control
Los expertos, tengo la siguiente situación, ¿Qué podría estar sucediendo? En un tablero de control alimentado con 3 fases neutro y tierra Voltaje de linea 220, voltaje de fase 127 vac. Este tablero lleva un vigilante de tensión y se ha activado por...
2 respuestas
Caída de tensión y frecuencia
Quisiera saber a que se debe la caída de tensión y frecuencia en una maquina síncrona que simula a una pequeña central, al conectar una carga inductiva muy grande, en este caso un motor scharage. Y como se puede regular la tensión y frecuencia a sus...
3 respuestas
¿Cuánta corriente pasa por el "rotor" de un motor trif
Tengo la misión de automatizar una grúa puente del taller de mecánica, esta grúa trabaja con 3 motores trifásicos de 30HP. 12HP y 5HP y 670 RPMs en una red de 440VAC - 60Hz. Actualmente se controla el movimiento y velocidad de estos motores a través...
1 respuesta
Desmagnetizacion del alternador de generador honda GC160 5.0
E leído sobre el tema de la desmagnetizacio del alternador pero no tengo claro las operativas explicadas evidentemente no estoy a la altura para comprenderlas e pensado que enviando imagen e identidad de mi generador pueda puntualmente ejecutarlo...
3 respuestas
Por qué se usa doble cable para el secundario?
Tengo la intención de hacer un transformador eléctrico casero de 220/110 V Ya anote todos los elementos que necesito.. Un carrete de alambre de bobinar cinta y papel de parafina He visto un video en YouTube sobre cómo hacerlo... Y me han surgido...
2 respuestas
Aumentar rpms con variador
Estoy trabajando en un motor de 220 v, 50 Hz 1300 rpm y me gustaría saber si puedo aumentar su velocidad con un variador de frecuencia y hasta cuanto para no dañarlo y ademas en base a que parámetros elijo el variador para este motor.
1 respuesta
Grupo electrógeno Chino 2,5 kw
Tengo un grupo electrógeno chino, que por alguna razón el voltaje se fue a 310 volts, Sin carga, cuando le cargo un calentador eléctrico de 1500w, baja el voltaje a 270 volts. El regulador se lo ve bien, en una inspección visual. ¿Todo esta bien ....
1 respuesta
Ahorra con un condensador capacitor de 150 microfaradios a 220 voltios corriente alterna
Puedo ahorrar electricidad y bajar mi factura conectándolo directamente a la red eléctrica, seria recomendable uno mas potente o varios en la casa y por ultimo mas o menos de cuanto porcentaje de electricidad me podría ahorrar
5 respuestas
Mi nevera no enciende por inc. Con eléctricos
Mi nevera últimamente no puede encender me he dado cuenta que la luz llega un poco baja y al parecer no tiene energía para que arranque después de que enciende no tiene problemas al parecer necesita menos energía pero al arrancar es donde esta el...
2 respuestas
Regulador PWM no regula voltaje del panel solar
Me compre un regulador PWM de 12/24v voltios automático de estos https://www.ebay.com/itm/10-30A-Solar-Panel-Battery-Charge-Controller-12V-24V-LCD-Regulator-Auto-Dual-USB/233652488091?_trksid=p2485497.m4902.l9144 y tengo los siguientes problemas: 1-...
2 respuestas