Arranque estrella triangulo
Preguntas y respuestas relacionadas
Como que pastilla o swicht instalar?
Necesito de su valioso apoyo para lo siguiente, de una acometida nueva a 220volts, distribuiré 110v para la casa y 220 para una planta de soldar de 300am, qué pastillas o termomagneticos tengo que instalar para la casa y cual para la soldadora, me...
2 respuestas
Duda sobre intensidad de cortocircuito y tensión de conexión de circuitos eléctricos
La compañía suministradora me ha informado que en el punto que debo hacer mi conexión en MT hay una tensión de 13.8 kV. Para la elección del centro de transformación de mi industria me encuentro con tensiones de 13.2 kV y 20 kV. ¿Cuál me aconsejarías...
2 respuestas
El neutro en sistemas trifásicos
Que tal buenas tardes ojala alguien me pueda apoyar en esto. ¿Cuándo tengo un sistema trifásico pero con cargas trifásicas y monofásicas que sucede con el amperaje del neutro? Por ejemplo en la fase 1 y neutro tengo 10000 watts, en la fase 2 y neutro...
1 respuesta
¿Alguien sabe que significa Im y la letra C en este diagra de estrella delta?
Encontré este diagrama de mando de estrella delta Quisiera saber que tipo de interruptor es el que esta conectado al empezar la fase R, simbolizado como Im... ¿Y el contacto de línea simbolizado con la letra C a que dispositivo pertenence? ¿Vosotros...
4 respuestas
Tengo un motor de 2 hp pero no se que condensador utilizar las características que me da son; volts 110/220 AMP 18/9 y 60 Hz
No se que condensador debo utilizar necesito que me ayuden con esto por favor las características son las siguientes:
1 respuesta
Buenas... Quisiera saber si es posible conectar un horno eléctrico industrial que funciona a 380 trifásico a 230 monofásico
Es un horno que va a 380 y en el local hay 230, tiene dos resistencias con tres bornas de conexión cada una... Quisiera saber cómo y dónde actuar para no cortocircuitar el aparato.
3 respuestas
Cómo disminuir la sección de un cable.
Tengo placas de emisión térmicas y los cables para la toma de corriente en la pared son de 6 mm. Me dejaron los emisores fijos con una tapa ciega. Cómo no podía utilizar esos enchufes, decidí empotrar tomas de corriente normales en la pared y así...
5 respuestas
De trifásico a monofásico. Problema de arranque
He cambiado las conexiones de un motor Siemens trifásico 3cv a monofásico con condensador de 154uf. Es el motor de un compresor de aire. No tiene fuerza para empezar, ayudándole arranca y no para hasta que salta con el presostato. ¿Tiene algo que ver...
1 respuesta
Poner magnetotérmico para el aire acondicionado
Voy a montar dos aires.. Uno ya montado le puesto hilo de 1,5.. Se que esta justito.. Es inverter .. Espero que tampoco sea un problema.. Al otro le voy a poner 2,5.. Y otra cosa que lo iba a poner directamente a la caja de registro... Pero me han...
4 respuestas
Porque salta térmico en calentador eléctrico
Me compre un calentador eléctrico y quite e calentador de gas butano que tenia el problema que después de instalado cuando el agua llega a los 38 grados salta el térmico cual puede ser la causa