Diferencial salta al tocar fase y tierra de una línea que está desconectada
Preguntas y respuestas relacionadas
Se va la luz y no salta el automático
El cuadro eléctrico que tengo se compone de un interruptor general automático de 4500 (ICP-M20A), un diferencial de 40A (30mA) y de 2 automáticos. Uno de los automáticos es de 20A y está conectado a la nevera, horno, microondas y lavadora, este...
1 respuesta
Derivación pequeño taller bricolaje
La situaciones la siguiente: Se trata de un pequeño taller de bricolaje adosado a una casa antigua, donde quisiera instalar un subcuadro´con varios circuitos eléctricos(luz, enchufes, lavadora..).Cuando hice las obras de saneamiento dejé enterrado un...
1 respuesta
Sobre el transformador de aislamiento
Lo que se llama un transformador de aislamiento tiene la misma tensión en primario y secundario y he oído que se usa como protección Pero no entiendo como va a proteger de electrocución, si tiene el mismo voltaje en el secundario que el de la línea....
3 respuestas
Que diferencial y magnetotérmicos poner en una instalación de 125v
A quien pueda leerme y/o ayudarme. Tenemos una casa en el pueblo (de herencia) que lleva con el mismo contrato he instalación de luz al menos 40 años, todo cable rígido "trenzado" con secciones muy finas en la mayoría de tomas (0.75mm). La entrada al...
2 respuestas
Al instalar el horno me salta el diferencial
Compré un horno sin usar que estaba instalado en una casa y funcionaba perfecto, en mi casa me salta el diferencial, ¿Qué hago?
3 respuestas
Suficiente un diferencial por 7 circuitos?
Numero de circuitos por diferencial Vamos a reformar la cocina, El electricista dice que para la industria se ponen max. 5 circuitos por diferencial, Pero en un hogar no hace falta, se puede poner más. Me gustaría saber si es así, ya que otro...
4 respuestas
¿Omo van los cables en diferencial rearmable schneider electric modelo 11689? Gracias
El tema es el siguiente, en el esquema que trae el diferencial en la izquierda mirándolo de frente va el neutro (azul) y en la derecha Line fase( rojo) . Eso lo entiendo perfectamente. Pero en el que tengo instalado, diferencial normal la disposición...
2 respuestas
Interruptor horario en carril DIN duda instalación
Tengo un armarito con carril DIN con las distintas luces que tengo en un local. (No es el cuadro general, es sólo para la iluminación) Para la luz de la fachada tengo un interruptor de un módulo. He comprado el interruptor horario: Dinuy IH BIM T...
1 respuesta
¿Por qué no funciona mi enchufe?
Prtimero me presento, me llamo Víctor y vivo en Paterna (Valencia). Tengo un enchufe shuko en el garaje que creo no haber usado antes. Los otros 3 enchufes del garaje funcionan con la nevera, caldera y lavadora sin problemas. Este enchufe no enciende...
2 respuestas
Entre el neutro (de una tensión monofásica de 230 Vac) y tierra pasa una corriente ¿Qué cuenta en el contador de luz?
Entre el neutro (de una tensión monofásica de 230 Vac) y tierra pasa una corriente ¿Qué cuenta en el contador de luz?.. Esa es la pregunta ¿Cuenta? El contador de luz ¿Cuenta la corriente que pasa entre neutro y tierra? Entre el neutro (de una...
4 respuestas