Amperes
Preguntas y respuestas relacionadas
Consulta problema caída caída de tensión
Quería exponer un problema eléctrico. Nosotros tenemos una estancia con alimentación de un solo cable de media tensión tensión de 13.2kv que se distribuye a través de tres transformadores monofásicos de 45kva a 380v en baja. Lo que pasa es que desde...
2 respuestas
Necesito que me ayudéis a resolver este problema de electricidad para un examen
Podrías resolverme estos problemas paso a paso, me quedo a medias en la resolución de los mismos te lo agradecería mucho el jueves 27 tengo examenen y una de estos entra, MUCHAS GRACIAS DE ANTE MANO 1.-En un local cuya alimentación eléctrica es...
1 respuesta
En cual circuito ba el enchufe del microondas
Quisiera saber si el enchufe del microondas va acoplado en el circuito de[ tomas generales ] o en el circuito de tomas hmedas[ cocna y baño] y si el cableado va drecto al automático desde el enchufe el cable es de 2.5
3 respuestas
Como Hacer caja registro electricidad?
En una casa antigua, hemos querido aprovechar la parte superior y dejar allí la cocina y el salón más un baño. Hay una caja de registro, pero en el área del salón no hay ni una sola toma ni de enchufe ni de luz. Quiero sacar de esa caja de registro...
5 respuestas
¿Puede un diferencial de un cuadro interferir en otro?
Hace como un mes cambie un diferencial (diferencial 1) y un magneto (Enchufes abajo derecha) por que me daban problemas. Saltaba el diferencial 1 cada 5 minutos si el magneto enchufes estaba arriba (sin nada enchufado incluso con los enchufes...
1 respuesta
¿Enchufe y luz aprovechando una manguera de 4 hilos?
¿Se puede reutilizar una manguera eléctrica de 4 hilos de 2,5mm2 para alimentar dos puntos de luz y un enchufe? Tiene los colores: azul (neutro), negro(fase1), marron (fase2) y verde/amarillo (tierra) El cable neutro (azul) es compartido por los...
2 respuestas
¿El ID de baja sensibilidad se emplea a nivel industrial?
Los ID de baja sensibilidad ( 1, 3, 5, ¿20 A )concretamente donde se utilizan? Porque una corriente de fuga de 5 o más Ampers es muy peligrosa...(no protege a las personas)
2 respuestas
Por qué en todos los enchufes de mi casa se ilumina el buscapolos en los dos cables
Es la primera vez que intervengo pero tengo un problema y me gustaría la opinión de un experto. Buscando información en internet sobre el motivo por el que la unidad exterior del aire acondicionado da calambre vi lo del buscapolos, compré uno y...
3 respuestas
Diferencia entre relé diferencial, interruptor diferencial y autointerruptor diferencial
¿Qué diferencia existe entre un relé diferencial, un interruptor diferencial y un diferencial autorearmable?
1 respuesta
Medicion de corriente de fugas. La fuga aumenta cuando bajo el magnetotermico de iluminación
Revisando los saltos esporádicos de un diferencial, me doy cuanta que cuando bajo el magnetotermico de iluminación la fuga de corriente aumenta varios mA cuando lo lógico es que bajen. ¿A qué puede ser debido? El diferencial es Superinmunizado.
3 respuestas