Calculo del diámetro de los cables
Preguntas y respuestas relacionadas
Duda ITC-BT 47
3.2. Varios motores. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga...
6 respuestas
¿Porque cada vez que conecto un enchufe a un toma corriente sale chispas y en los demás no pasa?
Tengo en mi casa 2 toma corriente que cada vez que les enchufo algún equipo sacan chispa y a los demas de la casa no lo hacen ¿Qué pasa? Me preocupa conectar equipos a esos toma corrientes.
2 respuestas
Problema transformadores ojos de buey
Http://img440.imageshack.us/img440/3623/foto1qjn.jpg Saludos! No se que hago mal. Voy a colocar tres ojos de buey, con tres transformadores y entiendo que lo hago correctamente pero no se enciende la bombilla (he probado con tres, nuevas). No me...
2 respuestas
Instalacion baja tension fusibles cgp-cpm-cc
Estoy realizando un proyecto de baja tensión para un bar y la duda la tengo para el calculo de los fusibles a instalar en el CPM. Por un lado he visto en proyectos de viviendas como se calculan los fusibles que van en el CGP, y hasta aquí todo claro....
2 respuestas
Splis samsung
Lo siento, yo de por si no soy muy cumplido, siempro voy al grano, y esto es nuevo para mi, te parecerá increíble pero hoy es el segundo día que entro en esto de averiguar las averías por internet. Si sabes algo adme el favor de contestarme. Quiero...
1 respuesta
El auto se apaga y ya no quiere arrancar de nuevo
Algo le paso a mi carro y no logran dar con el fallo, pues según me lo corrigieron y ahora definitivamente ya no arranco. Les comento los síntomas: El auto esta en funcionamiento ya sea en superficie plana, en subida, bajada, igual con velocidad y...
1 respuesta
Conectar un ventilador de pared a caja de preinstalación de aire acondicionado
Estoy instalando un ventilador de pared de 80 w a 220v y para no llevar el cable hasta un enchufe me gustaría conectarlo a una caja que hay en la pared con la preinstalación de aire acondicionado que de momento no he puesto en casa. Mi duda es la...
3 respuestas
Tengo problemas con la conexión de focos la conexión es trifásico y tengo dos cables los conecte y prenden y se apagan
Como les conté instale unos focos a una línea trifásico está tiene dos cables los conecte y prenden y se apagan artiro en esta línea están conectados 3 focos que si encienden bien que debo hacer estarán mal conectados
4 respuestas
Puedo conectar un Wincher de Auto a la corriente con una Fuente de PC?
El asunto es que en nuestra empresa necesitamos un elevador para mover carga en vertical. El mecanismo es un wincher pero es para autos 4x4. El consumo del wincher es de 800watts pero su alimentación es de 12V para conectarlo directo a la batería....
1 respuesta
Vitrocerámica y horno eléctricos con bifásico.
Hace poco tiempo nos hemos comprado una casa que tenía la cocina un horno y vitrocerámica eléctricos conectados al mismo enchufe. El problema que tengo es que es un enchufe bifásico y toda mi vida he estado usando trifásicos. También es cierto que...
3 respuestas