Aterramiento del neutro del transformador
Preguntas y respuestas relacionadas
Tensión entre fase, neutro y tierra 150V aproximado.
Necesitaría del apoyo para saber a qué se puede deber que tenga tensión entre fase y neutro 230V, entre fase y tierra ronda los 150V y entre neutro y tierra 150V. Realize las mediciones en vacío, con todas las llaves bajas y midiendo arriba de la...
3 respuestas
¿Cómo es posible que tengo varios transformadores de router de 9v y con el tiempo me dan 12v?
Estaba buscando por casa cargadores de 9v antiguos y para mi sorpresa cuando los mido con el polímetro veo que me dan doce voltios, ¿Cómo es posible? Hay forma de que vuelvan a dar 9v, si conecto una antigua consola a esos 12 voltios seguramente se...
3 respuestas
Nos da la corriente en la ducha y cuando tocamos tuberías o el fregadero
Mí instalación es nueva con toma de tierra hasta el cuadro y la finca es antigua y sin toma de tierra. Nos da la corriente las tuberías o en la ducha cuando tocamos el telefonillo. El termo es eléctrico y cuando lo desconecto del enchufe ya no da...
1 respuesta
Se puede proteger una máquina monofásica con un magnetotérmico unipolar (1P+N) en una instalación bifásica a 230v?
Tengo una acometida trifásica a 230v. El caso es que me han instalado una máquina de aire acondicionado de 15A y el electricista ha puesto para su protección un diferencial fase-neutro de 40A y un magnetotérmico unipolar (1P+N) de 20A (curva C) en...
6 respuestas
Cambio de enchufe con fusible por uno normal.
Ayer cambie un enchufe de casa que era con fusible por uno normal. El caso es que cuando desmonto el enchufe venian tres cables dos blancos y uno azul. En el enchufe estaban conectado los dos blancos y con un puente de cable azul a el porta fusibles...
3 respuestas
Coneccion puesta a tierra de un equipo acc con 2 polos vivos y neutral eliminado
Desde pto rico he este el problema o duda y de verdad yo todaia no entiendo o acepto esto que le esplicare. Ejemplo del tema electrico que veo Un aire split o acc o como lo llamen acondicionador de aire conectado de esta manera 1 fase VIVA 2 fase...
1 respuesta
Motor 10hp compresor problemas
Tengo un compresor de 500 litros con motor de 10 hp Este motor normalmente se utiliza en Mexico con corriente Trifásica 3 x 220v pero debido a que la compañía de electricidad no proporciona esta corriente donde estoy ubicado, me transformaron el...
1 respuesta
Alimentación de amplificadores operacionales
Ahora estoy estudiando sobre el tema de los amplificadores operacionales y mi pregunta puede sonar a demasiado novato pero ahí va: Por lo que he leído para alimentar un amplificador operacional es necesario una tensión positiva y otra negativa (p.e....
1 respuesta
¿Es correcta la tierra?
Adjunto una imagen porque si me pongo a explicarlo me lío hasta yo xD La imagen indica la disposición de la tierra. Http://img264.imageshack.us/my.php?image=tierrasay8.jpg En uno de los grupos de 4 tomas, hay 2 freidoras cada una de 3500W con su...
1 respuesta
Como debe ser un circuito eléctrico con 3 resistencias distintas para una menor caídas de tensión?
En serie-paralelo, en paralelo, en serie.. ¿O no depende de como sea el circuito o q? No me entero
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica