Cuando se requiere usar un arranque estrella triangulo?
Preguntas y respuestas relacionadas
Cual es el consumo de una bobina en un interruptor de transferencia automática?
Compré un interruptor de transferencia automática para un generador en mi casa. Trabaja a 220V pero el generador es 110. La bobina de control de la entrada de la red puedo alimentarla porque de la red entra 220 pero la del generador no. Me comentan...
1 respuesta
BT bifásica España
En una instalación BT bifásica (suponiendo instalaciones antiguas sin haber cambiado trafos de la distribuidora) donde llegan a la vivienda 2 fases que suman 220v y no hay neutro, ¿Por dónde retorna la tensión a la distribuidora? Es decir, si en una...
4 respuestas
¿Cómo calculo las KVA reales?
Tengo un transformador con un nominal de 1000Kva. Los datos que tengo de consumo reales son:374V, 1160A, 610Kw, 0.81Cos y 116ºC. Lo que necesito saber es como calculo las Kva reales que me esta dando.
1 respuesta
¿Cómo utilizar placas solares para el consumo de una bomba de piscina?
Tengo placas solares y quiero poner más para depurar una piscina, mis preguntas son: ¿Cuál seria el pico de arranque en w. De una bomba de piscina de 3/4 hp.? ¿Cuántas placas y baterías tendría que tener para depurar todos los días 2 horas?
1 respuesta
¿Cuál es el consumo eléctrico de una batería?
Si la capacidad de la batería es de 30kwh. ¿Cuál es el consumo eléctrico?
2 respuestas
Instalación eléctrica aire acondicionado
En una habitación tengo instalo un aire acondicionado split de 3000 frio/calor, el cual esta solo conectado a una térmica de 20A con cables de 2,5mm . Ahora voy a colocar otro aire de las mismas características en otra habitación. La idea es usar la...
1 respuesta
¿Si tengo 3 motores trifásicos, que tan recomendable es conectarlos en paralelo, teniendo un solo circuito?
Tengo 3 motores trifásicos, pero están conectados a un solo circuito en paralelo los hp de cada motor son 2 hp, 5 hp, y 3 hp, como puedo saber si mi circuito es seguro, si no tengo más consumo en kw, o es necesario realizar la conexión por separado...
1 respuesta
Arranque de motores en media tensión
Me gustaría que me ayudara para ver si existe alguna norma que riga el arranque para motores de media tensión, osea, hasta que potencia los motores en 4160 V se pueden arrancar a plena tensión y a partir de que potencia se debe arrancar a tensión...
2 respuestas
Condensador para motor trifásico
Como podría calcular la capacidad para un motor tifasico para alimentarlo a 220v monofásico el motor tiene una potencia de 240w es de una maquina de coser industrial muchas gracias por tu ayuda un saludo
1 respuesta
Calculo De L.G.A
Estoy realizado una reforma de finca. Que esta compuesto por 3 vecinos y servicios comunes. Mi problema es al realizar el calculo de la linea general de alimentación. Calculo la caída de tensión que no puede superar el 0,50%. Calculo la potencia de...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica