Como calcular cuanto consumo aguanta un automático
Preguntas y respuestas relacionadas
Trafo sin neutro
En el taller se cuenta con un trafo de 500KVA, no tiene el neutro correspondiente, la trifásica va directamente a los breakers y de allí a las llaves de partida en 380v (funciona) Es un sistema antiguo, el que deseo mejorar, en concreto planeo...
1 respuesta
Transformador para alimentar un motor de 220 v
Me gustaria saber las caracteristicas de un trafo 380/220 para alimentar un viejo motor de 220 v y 100 C.V. De potencia. ¿Es correcto el cálculo que realizo I=75000 w/(raiz de 3*220v)=196 A? Muchas gracias. Si me podeis decir un precio aproximado del...
1 respuesta
Bajar la potencia de mi contrato
Estoy intentando bajar la potencia del contrato de casa de mis padres y además ponerle discriminación horaria. Pero vienen a cambiar el contador, y el técnico dice que no hay sitio suficiente para instalar el nuevo contador, y por lo tanto no me...
3 respuestas
¿Me pueden decir como calcular el condensador?
¿Me pueden decir cual es la fórmula para calcular el condensador de marcha de un motor monofásico de 220 volt a 50 hertz? ¿Y también de motor trifásico?.
1 respuesta
Que cable eléctrico debo usar
Tengo que hacer la instalación eléctrico del jardín y mi duda es: ¿Qué cable eléctrico debo usar cuando hago la instalación eléctrica que va por la superficie de las paredes del jardín? Quiero decir que es exterior pero que estará protegido por el...
1 respuesta
Que pasara con motores trifasicos?
Si tenemos un motor trifasico y una red monofasica, podriamos arrancarlo manualmente y dejarlo funcionar en vacio. ¿Qué tensiones y desfases habra entre el borne libre del motor y los otros dos?
1 respuesta
Servirá un cable 1/0 para alimentar una bomba a 1.1 km en un cerro . Bomba 4 kW 5.5 hp trifásica
Cableado subterráneo y aéreo caída de tensión por la distancia serviría un regulador de voltaje
1 respuesta
Seccion de netro , llave maestra y seccionador bajo carga
Tengo barias dudas si tengo x ejemplo sacando la potencia q me exige dicho lugar sea 200 amper siendo una instalacion trifasica por cada face me daria el calculo 66 casi 67 amper x face ahi tendria q baja una acometida q me soporte esos 67 amper x...
1 respuesta
Intensidad
Quisiera saber la diferencia de la intensidad(amperios) diferencia potencia(voltaje), potencia(watio) resintencia(ohmios) y carga(columbios) ya se que lo puedo mirar en otro sitio pero enserio que lo pongo en google i no veo gran cosa ademas de no...
2 respuestas
¿Por qué me salta un fusible y el ICP de mi casa?
Llevo unos 3 meses que de manera aleatoria ( sobre todo de madrugada) salta a la vez un magnetotérmico de 20A y el icp de consumo al mismo tiempo. Salta no por consumo, si no por cortocircuito. La suerte es que puedo rearmarlo de nuevo sin problema....
2 respuestas