Electromagnetismo
Preguntas y respuestas relacionadas
Por qué calienta el estator de un generador?
Tuve problemas con una tarjeta reguladora antigua de un generador de 89 KVA trifásico 480 V. La reemplace por un AVR convencional y me trabaja bien. El generador tiene una excitatriz estatorica con dos bobinados, uno mide 2 ohmios y el otro 14 ohmios...
1 respuesta
Clase de servicio de motor trifásico
Tengo una duda respecto a un motor trifásico de clase de servicio S1 que realiza una secuencia de trabajo de arranque paro *intermitente*de más menos cada segundo unos 3600 por hora quisiera saber si para este ritmo de trabajo seria mejor un motor de...
1 respuesta
Problema con generador cat. 3406 panel tipo 103-1582
Pero este problema es con otro generador aquí tenemos dos generadores cat. 3406 el problema que tengo con este otro generador es que estaba funcionando bien el día de ayer pero por la tarde en el tablero cuando se realizo un chequeo nos dimos cuenta...
1 respuesta
Relé fuga a tierra V/S relé diferencial
Bueno aquí va otra pregunta para aclarar una pequeña duda sobre las diferancias y los principios de funcionamiento de estos dos aparatos de protección( relé de fuga a tierra y relé diferencial)
1 respuesta
Hola buen día traigo un problema con mi moto ya se me han quemado tres veces el regulador rectificador
Ya cheque todo el cableado y no hay cortos a si com cables pelados, también esta nueva la batería La moto arranca a la primera pero solo me dirá entre tres días el regulador yo me inclino que la falla se el generador me pueden apoyar
1 respuesta
Generador eléctrico para UPS, PC, Luz y Aire acondicionado
Precisaría conocer la dimensión de un generador o grupo electrógeno para alimentar 30 ups de 700 watts, unos 60 monitores de 20 watts, 30 ordenadores de 240 watts, 60 luces de 15 Watts y 12 aire acondicionados de unos 1400 watts. Podría explicar cómo...
2 respuestas
Generador 206 kw 440v no genera
El generador tubo una falla en la placa de diodos. Esto daño también el avr, se reemplazaron los diodos y el avr pero no mantiene la excitación. Solo genera cuando se le conectan 12v de cd en las terminales f1 y f2 del avr. Pero al retirarlas deja de...
1 respuesta
Generador con baja carga. ¿Afecta o no?
Tenemos un generador de 800kw y como la planta de proceso esta en mantenimiento el consumo de este varía de 30 a 150 kw, cuyo consumo lo manejamos nosotros para incrementar carga al generador y tratar de no alibianarlo demasiado. Ahora, realmente...
1 respuesta
Motor de inducción como generador
Me gustaría saber como puedo lograr hacer funcionar un motor de inducción como generador. ¿Debo conectar en paralelo un banco de capacitores para la excitación? En todo caso, podrías proporcionarme los datos y cálculos necesarios para lograrlo.
1 respuesta
He considerado, usar la lavadora y secadora con corriente continua, vale la pena?
Sería beneficioso para mi economía, ¿Si usara la lavadora y secadora con una batería de carro y un convertidor? ¿Y cómo lo vería reflejado? El pago por el consumo eléctrico de mi casa, es algo alto..
5 respuestas