Selección de Interruptor Y Arrancador Para motor de 10HP.
Me surge una duda al estar elaborando un proyecto más que una duda creo que seria un buen tema de discusión para los que nos dedicamos ala ingeniería y construcción.. El problema deriva en lo siguiente Tengo que alimentar un Motor Trifásico de 10 hp...
1 respuesta
La mejor manera de programar un arrancador suave
Monté un arrancador suave para un motor de 100 hp. 1800 rpm, 900rpm 460V. De un mezclador de polvoz, el arrancador es un siemens 3rw44 35, el problema que tengo es que a la hora de cargar de material el mezclador el motor solo sumba y como a los 5...
1 respuesta
Como podria resolver este ejercicio
Se dispone de una red trifásica con neutro de secuencia A, B, C y una tensión de 208V/50 Hz. Se conectan a ella tres receptores en estrella cuyas impedancias valen: ZA = 10 fase 30º ZB = 15 fase 0º ZC = 10 fase 240º Deberás hacer: 1.- Dibujar el...
2 respuestas
Medir luz trifásica con 3 medidores monofásicos
¿La duda es si puedo medir luz trifásica 380v + neutro con 3 medidores monofásicos conectados fase + neutro? Uso motores trifásicos. Explicándolo mejor tengo 3 medidores monofásicos instalados en la calle, a cada uno le llega una fase y neutro y...
4 respuestas
Esquemas de electricidad
Quiero hacer una pregunta a todos Quisiera conocer el esquema de como hacer una instalación eléctrica de manera trifásica y de apagadores de escalera
1 respuesta
Elección entre condensador o variador de frecuencia para compresor.
Tengo un compresor de 5CV monofásico, es prácticamente nuevo lo que pasa que no lo he utilizado todavía. Preguntando unos me dicen de colocar un condensador de arranque y otros un variador de frecuencia. El tema es el siguiente, si se hace con...
1 respuesta
La raíz de 3 en el factor de potencia
Estoy haciendo un ejercicio para corregir el factor potencia, tengo 2 motores de 10 kW cada uno coseno 0,7, 2 motores de 3 kW cada uno coseno : 0,80 y 30 lámparas incandescentes de 60 c/u., todo conectado a una línea trifásica de 230 v. Haciendo...
1 respuesta
Cambio de tensión de motores trifásicos
Quisiera saber si al cambiar los motores de una empresa de 220 a 440 les ahorraría dinero y en todo caso como puedo hacer para que la empresa pueda gastar menos dinero en consumo de energía sabiendo que se hace los mantenimientos correspondientes
1 respuesta
Como conectar un guardamotor con contactor para bomba de piscina
Tengo una bomba de piscina de un caballo un guardamotor de segunda mano telemecanique GW2ME08 y un contactor LP4K09 004BW3 me gustaría saber si son compatibles los dos elementos y que me dijeran como realizar las conexiones gracias por todo y un saludo
2 respuestas
Consulta problema caída caída de tensión
Quería exponer un problema eléctrico. Nosotros tenemos una estancia con alimentación de un solo cable de media tensión tensión de 13.2kv que se distribuye a través de tres transformadores monofásicos de 45kva a 380v en baja. Lo que pasa es que desde...