Caída de tensión en cable
Necesito instalar una electrobomba de 25 hp 220v trifásica arranque estrella triangulo, esta se encuentra a 210 mts. Del tablero general, me han recomendado que utilice cable NYY triple de 50 mm, 3x1x50mm este va a ir enterrado. Lo que quisiera saber...
1 respuesta
Cómo saber cual es el neutro y el tierra.
1) ¿Hay alguna forma de saber cual es el cable neutro y cual es el cable tierra en una instalación muy antigua en que ambos son del mismo color?. 2) ¿Es correcto conectar el cable de tierra a las tuberías de cobre (del agua). Y si no es así, ¿A dónde...
1 respuesta
Como saber cual el cable de neutro y el de tierra.
Tengo una casa digamos prestada y le llega una manguera de tres hilo, negro, marrón y gris, que corresponden a Fase, neutro y tierra, Cuando mido la tensión negro- marrón mide 230V, negro-gris 230 y gris-marrón 0v, Entiendo que el negro es la fase,...
1 respuesta
Mediciones
Soy un poco inexperto en temas eléctricos y me gustaría preguntarte: Que tensión tengo que obtener en un enchufe de red a 220 V., con toma de tierra. Es decir, con un téster, que me tiene que dar entre el neutro y tierra, ¿La fase y tierra?. Yo hago...
2 respuestas
Bombilla de bajo consumo en ventilador de techo
Tengo un problema con una bombilla de bajo consumo y un ventilador de techo: Tenía una lámpara de techo con bombilla de bajo consumo: todo bien. Quito la lámpara e instalo un ventilador de techo con bombilla de bajo consumo: parpadea continuamente...
2 respuestas
Comprobar tierra
Quiero comprobar la toma a tierra de mi casa que esta correctamente instalada y que tiene la resistencia adecuada con un multímetro, y quería saber como debo de medirla con el multímetro y que valores me debe dar para que sea lo correcto.
2 respuestas
Voltaje entre neutro y tierra; fase y tierra
Soy de españa por lo cual la tensión entre fase y neutro es de 230V, ¿En casa hice las siguientes medidas(en un enchufe de mi habitación?: Fase- neutro=227 V (correcto) fase- tierra= 180 V (incorrecto) qué esta pasando? Neutro- tierra = 44 V...
5 respuestas
No tengo luz
Mi consulta es porque hoy quiero ingresar al galpón del fondo de mi casa y no tengo luz así que voy al medidor a la térmica y no había saltado y mido con el buscapolo los dos cables que van para el fondo están en fase lo mismo que el resto de los...
1 respuesta
Diferencial salta
Tengo un problema en mi vivienda y no se donde está. La vivienda tiene 7 años, durante 5 años ha estado vacía y sin uso, llevo viviendo 2 años en ella, compré todo los electrodomésticos nuevos, aire acondicionado para salón y dormitorio principal, el...
1 respuesta
Necesito información sobre la corriente que pasa por el neutro y como cerrar un circuito monofásico
¿Si me puedes explicar por que por el neutro no debería pasar corriente? ¿Cómo cierras circuito monofásico?