Presiones de trabajo
Preguntas y respuestas relacionadas
Recuperar gas de un aire acondicionado
Tengo que trasladar una maquina de aire acondicionado con 410A y otra con R22. Me gustaría saber si hay alguna manera de meter el gas en la condensadora y después cerrar las válvulas para que éste no se pierda. Así después solo haría falta hacer un...
2 respuestas
Bomba de calor que calienta bien
Tengo una máquina daikin de conductos con R22 y 6 años, que no calienta lo que debería, la he cargado a conciencia con vacío y báscula (1800 grs.) Según placa, pensando que el problema era la carga. Debería consumir 10 AMP trabajando bien pero se...
3 respuestas
¿Coómo puedo recuperar el gas de un split para luego echarle su carga completa?
Quisiera saber como puedo recuperar el gas de un split para luego echarle su carga completa en gramos. Y como hacer una buena limpieza de un tapón de aceite a un Frigorífico.
1 respuesta
Calderas de condensación
Que ta ¿Quería saber si era necesario sobredimensionar un 40% el nº de elementos de radiadores en el caso de que sea una instalación de calefacción con radiadores de aluminio con caldera de condensación? En una charla, ¿Dijeron qué esta era la forma...
1 respuesta
Se congela la unidad exterior
De nuevo félix. Por que se congela la unidad exterior dl aa. ¿Cc? Sobre todo cuando más frio hace. Se que hay una pequeña fuga que tengo que reparar lo antes posible, pero la máquina funciona. ¿Después de reparar la fuga hay que recoger el gas y...
1 respuesta
Problema con aire acondicionado
Ya he instalado el aire nuevo en el pasillo, y va de maravilla. Al final alquile una bomba de vacío y la deje funcionando una hora, lo único es que no supe poner los manómetros para ver si tenia perdidas, pero lleva funcionando cinco días y no falla,...
6 respuestas
Aire acondicionado no calienta.
Tengo un aparato de aire acondicionado marca Carrier, formado por una unidad externa y otra interna tipo "split". La antigüedad del equipo es, de aproximadamente 12 años y, hace dos días dejó de expulsar aire caliente. Desde septiembre noté que el...
2 respuestas
Frigorífico congelador liebherr no enfría
Tengo un congelador liebherr de columna (todo congelador), el tema es complicado al menos para mi, resulta que una tarde empezó a perder temperatura, lo normal es - 19 y estaba a -12, luego fue subiendo la temperatura poco a poco hasta no enfriar...
1 respuesta
Congelador Liebherr GN 2866 no arranca ni enfría marca dos guiones
Tengo este congelador y hace unos días empezamos a notar que sin justificación se bajaba la temperatura y pintaba. Lo hemos vaciado y Tratado de arrancar y ahora muestra dos uniones par paseando, según manual es porque esta caliente y en cuanto...
2 respuestas
Bomba calor 200
Mi piscina tiene 120 m cúbicos si pongo una bomba de calor de 200 m cúbicos seria mejor porque lo calentaría con menor esfuerzo o seria inútil.
1 respuesta