Cambiar un automático de 10A a 16A
Preguntas y respuestas relacionadas
Calcular varios equipos a un enchufe
Estoy intentando organizar los enchufes y aparatos en mi habitaciones y tengo una duda de concepto quizás muy elemental para muchos. Es la siguiente: Si quiero calcular el consumo para pensar en tipo de cables y potencia de enchufes, ¿Tengo qué...
4 respuestas
Luz y enchufe
Estameos renovando el camarote o trastero y queremos poner algún enchufe en el. Tenemos luz que procede de casa sube por el patio interior y entra en nuestro trastero por una pequeña ventana. El cable que sube es blanco con dos hilos. El interruptor...
1 respuesta
Sacar enchufe o bombilla de cables de termostato
¿Podría sacar un enchufe o bombilla temporal de los cables azul y marrón que van a 230 V del termostato de la calefacción?
3 respuestas
Cables de enchufes por rodapié
Estoy pensando en renovar la instalación eléctrica, y me surgen algunas dudas. Empezaría por la instalación del cableado para los enchufes de toda la casa. Todo esto sin conectar a ningún sitio de momento, para ir haciéndolo en ratos libres. La...
1 respuesta
Fases de una instalación eléctrica
Me han realizado una instalación eléctrica que tiene 4 fases. Dos de ellas cortan la. Electrocodad de dos líneas de fuerza y las otras dos el alumbrado de diferentes partes de la casa. La cuestión está que para quitar la electricidad de los enchufes...
3 respuestas
Conectar placa inducción y horno ikea
Mi enchufe de pared es un Perilex que tiene N neutro (azul), Tierra (amarillo verde) L1(blanco) L2 (marrón) y L3 (marrón). 16A 380V~. En mi caja de breakers este enchufe tiene 3 cajetillas o breaker (de una sola palanca) e indica que es 16A 240/415~...
2 respuestas
Aire acondicionado Cableado y cuadro eléctrico
Voy a instalarme 3 equipos de a/a de 6000,2000 y 2000 frigorías, he pensado poner un magneto para cada uno y proteger los 3 con un diferencial. Mi idea es 2,5mm de sección y 16a para el de 6000 frigorías (consumo nominal 1800w y pico de 2100w) y...
3 respuestas
Que diferenciales debo poner al cambiar instalación de entrada antigua
Que direnciales tengo que poner en la nueva caja. IGA, 32C, difencial 40A, y luego todos los demas automaticos. Es correcto. Un saludo.
1 respuesta
¿Cómo organizo el cuadro electrico de una vivienda?
Recientemente he comprado un piso antiguo y el cuadro es una pena. Tiene solamente un icp. ¿Y un diferencial con un termico que controla toda la vivienda? Mi idea es poner un cuadro nuevo on nuevos circuitos e ibstalar un diferencia con 5 termicos...
2 respuestas
¿Cómo hago la instalación de mi casa?
Tengo que renovar toda la instalación desde cero. Mi duda es si puedo sacar las 5 lámparas de un solo cable que conectar e a una sola llave del tablero tipo ramales. ¿O eso disminuye la potencia? Y también lo mismo con los enchufes.
2 respuestas