Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
¿Por qué salta térmica en un arranque estrella triángulo, cuando pasa a estrella? El motor ya estaba funcionando yo instalé térm
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Qué térmica pongo? ¿Una de 16 o de 20 A?
Si tengo 3,7 kw, y lo divido entre 230 v, me da 16,8 A ¿Pero puedo poner una de 16 A, a pesar de pasarme 8 décimas de A? ¿O por el contrario debo ir al siguiente valor regalmentario que seria una de 20 A?
6 respuestas
Problema con los aires acondicionados hogar
En casa tengo 3 aires acondicionados 1- 4500 frigorías 2- 3300 frigorías Con una linea monfasica de 220, la térmica de entrada es de 16 amp., el cableado para los aires esta con cable de 2.5 mm, los AA tienen linea aparte, el problema es el siguiente...
2 respuestas
¿Seleccionar tipo y capacidad de un transformador para el consumo de motores?
Tengo una fuente de alimentación o suministro de 220 vca trifásico y tengo que alimentar 2 motores monofásicos a 110 vca consumo nominal 5 A según su catalogo. ¿Qué tipo de transformador y de que capacidad tendría que usar? Estaba contemplando uno...
2 respuestas
Este transformador de 220v. A 24v podría alimentar dos motores como este?
Tengo este transformador (izquierda de la foto) y tengo dos motores de 24v como este (derecha de la foto) podría el transformador alimentar los dos motores?
4 respuestas
Necesito que me ayudéis a resolver este problema de electricidad para un examen
Podrías resolverme estos problemas paso a paso, me quedo a medias en la resolución de los mismos te lo agradecería mucho el jueves 27 tengo examenen y una de estos entra, MUCHAS GRACIAS DE ANTE MANO 1.-En un local cuya alimentación eléctrica es...
1 respuesta
Calculo de relé de protección, contactor y diámetro conductor para un motor de 7.5HP
Necesito determinar las características técnicas comerciales para un motor de 7.5 y como hacer los cálculos
1 respuesta
Como saber que condensador instalo a motormonof
B noches la ocasión anterior me orientó acerca de pq explotaba un condensador( como de aceite y metálico de aluminio) solo que se le borraron las especificaciones creo que no es el original de hecho siempre olió a quemado. Esta conexión mueve un...
1 respuesta
Cómo seleccionar un arrancador suave?
Para obtener el arrancador de un motor, dado su potencia en HP, usamo la ecuación: I=(Hp*746)/(1.73*V*η*CosØ); y a partir de allí ubicamos el tipo de arrancador según si la carga es resistiva o inductiva, y el mismo se selecciona por tamaño, es...
1 respuesta
¿Por qué no me funciona una bomba trifásica?
En un cuándo de una bomba eléctrica se me averío el relé térmico modelo LR2K0312 DE TELEMECANIQUE, y le he puesto otro relé de la marca TELEMECANIQUE modelo LRD 12, y no me funciona, el cuadro es muy simple tiene un manetotermico, contactor, relé...
1 respuesta
Selección de transformador para motor de 450 HP - 480V
Agradecería su ayuda con asesoramiento para seleccionar un transformador para realizar el arranque de un motor de 450 HP, el voltaje de funcionamiento es de 480v, adjunto imagen de la placa del motor para su revisión y ayuda si es posible. Para...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ciencias e Ingeniería
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial