KVA trifásico a KVA monofásico
Preguntas y respuestas relacionadas
Calculo de conductor eléctrico para distancia de 700mts
Tengo que llevar corriente para una bomba sumergible a 600 mts del tablero. Es una línea monofásica 220v y la bomba es de 3 HP 3.1kw de arranque y 15.2 A, me recomendaron un cable de aluminio de 35 mm instalación aerea, según mis cálculos de las...
2 respuestas
Motor monofásico 220V 60hz para red de 220V 50HZ?
Quiero comprar unas maquinas de carpintería americanas y estas van a 220V pero 60Hz. Como ya sabréis en Europa la frecuencia es de 50Hz. Pero he oido que no hay problema, que la maquina no se resiente ni hay perdida de potencia niobios nada de eso...
3 respuestas
Motor de 50 hp
Necesito qué me digan como hago para arrancar una maquina cuyo motor es de 50 hp mi potencia contratada es de 9.9 kw solo debo contratar más potencia? O a parte de ello necesito un transformador o un auto transformador por favor necesito que me...
1 respuesta
Arranque de un motor trifásica
Tengo que arrancar un compresor de 15 kw y tengo un generador remolcable de 20 Kva. Aunque este muy justo, ¿Es posible arrancarlo de alguna manera?. Este motor trabajaría en ciclos de 10 a 15 minutos. Vuestra respuesta es muy importante para mi.
1 respuesta
Generador Stamford no genera...
Tengo un problema con un generador Stamford que no genera, al principio dejo de generar y procedí a cambiar de regulador genero, ya cuando iba a regular el voltaje empezó a salir humo, cuando se desarmo nos percatamos que todas las bobinas estaban...
2 respuestas
Acometida de 20 metros con secciones de 10 mm cual es la potencia máxima que me aguanta la instalación
Quiero saber hasta que potencia máxima me aguanta una acometida monofásica de secciones 10 mm
4 respuestas
¿Qué potencia contrato?
Tengo una casa de 50m2 y tengo que contrtar la luz eso si me obligan a hacerlo con Union Fenos. Por lo que me han dicho de la instalación es trifásica, aunque mis electrodomésticos funcionan con 220 V. Tengo termo eléctrico, vitrocerámica,...
1 respuesta
Como calcular los kva de un banco de transformadores .
En el diagrama se indica valores de consumo inicial de la maquina de: QF1=63A, QF2=500A Y QF100= 630 A, total 1193 amperios luego el mismo diagrama indica Qf1 = 60, QF2 = 500A Y QF100= 240 A. Para otro total = 800 amperios, y se requiere calcular los...
2 respuestas
¿Cómo colocar el vatimetro para medir las perdidas en el hierro y las mecánicas en un motor asíncrono?
El valor de la potencia que marca el vatimetro es la potencia de perdidas, que es la diferencia entre potencia absorbida y potencia mecánica si no me confundo. Y ahora lo que necesitara saber es como colocar el vatimetro para medir las perdidas en el...
1 respuesta
Caída de tensión para alimentación domiciliaria longitud 1000 metros
Tengo el punto de conexión más cercano a mi casa de campo a 1000 mts aproximadamente. Tengo claro el tema de la caída de tensión pero me an dicho que aterrizando el neutro cada 100 mts no tendría problemas con la caída de tensión de lo contrario me...
4 respuestas