¿Es necesario un contactor para el motor de una pileta?
Preguntas y respuestas relacionadas
Mi motor de pozo no coge presión
Tengo un pozo de barrena con motor anfibio que va en el interior del pozo cuando el presostato salta en 2,8 psi y el motor debería recuperar hasta 3,8 psi pues en vez de subir baja a 1,5psi a que se debe esto
1 respuesta
Dimensionamiento de las partes de un circuito
Quisiera consultar como se hace el dimensionamiento de las partes de este circuito. Para calcular la sección de los cables tengo que conocer la potencia nominal de los equipos, luego como sé el voltaje que voy a aplicar, calculo la intensidad y de...
2 respuestas
¿Dónde está la v3v o el fluxostato en una Tifell?
¿Alguien podría indicarme dónde está el fluxostato o la v3v en una caldera Tifell (concretamente la Eurofell 30m)? Creo que no me va el ACS por un fallo de esta pieza y quería localizarla. Si es necesario puedo enviar fotos.
2 respuestas
¿En un motor trifásico conectado en línea monofásica cual seria el consumo correcto en cada fase en un motor de 3kw?
¿En un motor trifásico conectado en línea monofásica con condensador de 80mf cual seria el consumo correcto en cada fase en un motor de 3kw? ¿Consumos iguales al igual que en trifásica o variación de consumo según fase?
1 respuesta
Como medir el total de KVA en un tablero eléctrico
Requiero calcular el total de KVA que estoy consumiendo en una instalación. La compañía eléctrica me entrega 480V trifásico. Luego se utilizan transdormadores simples de 5KVA con lo cual se distribuye energía a las distintas áreas. El problema es que...
1 respuesta
¿Procesadora de alimentos Philips lleva termofusible?
Hola No encontré ningún termofusible en los cables que estan al lado de la bobina Lo que más se parece esto que señalo con flecha verde ¿Qué es?
2 respuestas
Como se si un motor trifasico yeva el arranque estrella triangulo o se le puede conectar en forma directa a estrella o triangulo
Si en una placa me dise q el motor es de 5.5 hp y q en estrella me esta por consumir 9.5 y en triangulo 16.6 amper cm se si lleva las dos conecciones y el contactor de linia q valores le devo poner cm resuelvo esto
2 respuestas
¿Con qué porcentaje de tensión mínima puede arrancar un motor monofásico?
La pregunta viene sugerida por un Colega hace unos días, cuando alguien que preguntaba dijo que "el motor no le arrancaba por tener 198 voltios en una línea de 220 voltios". Es para saber un poco en la experiencia de ustedes... ¿Con qué tensión...
4 respuestas
En una caída de tensión aumenta la corriente. ¿Por qué en un partidor estrella delta no?
Tengo una confusión. Por ley de Ohms se que al reducir la tensión aumenta la intensidad. Motivo que causa el daño de muchos electrodomésticos. Pero últimamente he trabajado con partidores de motores de 380 V, estrella triángulo, y al profundizar más...
2 respuestas
Lavadora fagor puesta en marcha sin quitar tornillos de transporte, No centrífuga
Se trata de una lavadora fagor que llevaba 20 años en la caja sin usar y hoy la he puesto en marcha para ver si funcionaba. No quite los tornillos del transporte, funciona pero no centrifuga y ya he quitado esos tornillos cuál puede ser mi avería,...
2 respuestas