En cual circuito ba el enchufe del microondas
Quisiera saber si el enchufe del microondas va acoplado en el circuito de[ tomas generales ] o en el circuito de tomas hmedas[ cocna y baño] y si el cableado va drecto al automático desde el enchufe el cable es de 2.5
3 respuestas
Puedo conectar dos grupos de 6 paneles en paralelo a un banco de baterías
Tengo 12 paneles de las siguientes características: • 60 Celdas • Potencia Maxima: 260W • Voltaje Maximo (Vmp): 30.3V • Corriente Maxima (Imp): 8.59A • Voltaje Circuito Abierto (Voc): 37.7V • Corriente Corto Circuito (Isc): 9.09A • Cables de 90mcs...
1 respuesta
Secciones de cables eléctricos, ¿Cuál es la correcta?
Tengo dudas sobre que protecciones me faltan y que secciones de cable son las apropiadas. Tengo la siguiente instalación: Acometida desde el cuadro de contador hasta el cuadro de protecciones, a su entrada están A.- Interruptor de corte general de 25...
1 respuesta
¿Cuentos cables puedo meter en un tubo rígido exterior de 32 mm?
Me sorprende al ver las tablas que las superficies de los tubos recomendadas, por ekjemplo en el caso del cable de 6 casi multiplica por 10 la superficie del tubo respecto a la superficie del cable. En cambio cuando dice de meter cables de diferentes...
2 respuestas
Sección 2,5mm2 + Magnetotérmico de 10A
Me gustaría saber si hay algún problema en conectar un circuito eléctrico de 230 VAC con una sección de 2,5 mm2 a un interruptor magnetotérmico de 10 A. Sé que en teoría a ese magnetotérmico le corresponde una sección de 1,5 mm2, pero la pregunta es...
4 respuestas
Duda sobre cable para vivienda contratada con el grado de electrificación mínima
Tengo la vivienda contratada con el grado de electrificación mínima y me gustaría saber que sección de cable me vendría más económica para ponerla.
1 respuesta
Determinar tensión aplicada en este circuito
Caluclar tensión en un motor. Están serie p= 0,018 ohm I= 161 L= 43M
2 respuestas
Redes eléctricas
Tengo que realizar un proyecto de una red eléctrica de 100Km. De longitud que alimentara una carga de 2000Kw. Según mis cálculos con 33Kv. Soluciono, un conductor de 120/20,y una caída de tensión que no supere el 5%. Que opinas de mis cálculos....
1 respuesta
Que tipo de ID y IGA poner en una instalacion electrica?
He reformado una vivienda antigua y he cambiado el cuadro electrico. La derivación que me llega desde el cuadro de contadores es de 6mm, de esos cables antiguos hechos de 6 cables de 1mm. ¿Quisiera saber de cuantos Amperios debe ser el ID y el IGA?...
3 respuestas
Bajada de tensión en vivienda con microcorte de luz originado por bomba de calor
Cuando la bomba lleva sobre la hora encendida y entra en funcionamiento la resistencia, a los 15 minutos se produce una bajada de tensión, con un microcorte de luz sin saltar ningún diferencial. La bomba se reinicia y a los 4 minutos empieza a...