Eligir calibre de cable para instalación de un generador
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Calculo sección conductor?
Necesito calcular la sección de un conductor eléctrico, con los siguientes datos: equipo trifásico 380V, consumo 39kw, longitud de linea 150mts, esto se supone que va canalizado por cañería metálica ETM. Haber si me ayudan con las formulas necesarias...
1 respuesta
Consulta problema caída caída de tensión
Quería exponer un problema eléctrico. Nosotros tenemos una estancia con alimentación de un solo cable de media tensión tensión de 13.2kv que se distribuye a través de tres transformadores monofásicos de 45kva a 380v en baja. Lo que pasa es que desde...
2 respuestas
¿Sección cable para una línea trifásica a 230VAC?
Tengo un generador pero esta conectado a trifásico a 230 V AC. ¿Cómo puedo calcular la sección de cable que me hace falta desde la salida de bornas del generador al cuadro de conmutación? Hay 5 mts.
1 respuesta
¿Cómo calculo KVA?
Tengo un transformador de 2500 KVA. De 13.2 kv/4160-2401 kv Tengo los KW totales de 467.442, corriente total de 747.44 A (datos calculados) No conozco el factor de potencia, y necesito saber cuantos KVA reales esta consumiendo y KVAR que tiene como...
1 respuesta
Cuánto aguanta una manguera libre de halógeno de cinco hilos por 16 mm²
Una manguera de cinco hilos de 16 mm² alimenta el motor que consume 78 A y ese y se encuentra a unos 20 m que automáticos tengo que poner
3 respuestas
Intensidad de corriente vs densidad de corriente
Hola, buenas noches, me ha surgido una interrogante en el momento de repasar los conceptos de intensidad y densidad de corriente. Como sabemos la intensidad de corriente en la sección dada de un conductor, se define como el flujo de carga eléctrica...
1 respuesta
Protección a instalar para horno eléctrico.
Voy a instalar un horno eléctrico de 22KW, podría comenzar la instalación desde un cuadro eléctrico en el que hay un magneto térmico de 4P 100A. Desde dicho cuadro hasta donde irá ubicado el horno, hay 25M, debería determinar la sección del cable y...
2 respuestas
Calculo del diámetro de los cables
Tengo que hacer una conexión subterránea de aprox. 100cm desde un trafo de 16Kva hasta la casa(trifásico). La distancia total son 150mts. Para la casa utilizo 220v y una conexión de 380v para la conexión de motores trifásicos. Me gustaría saber cual...
1 respuesta
Cuantas Kva en un trafo para 6 salidas a 220/16A
Necesito dimensionar un trafo trifásico de entrada 380, para 6 salidas a 220V y 16A cada una. Con el secundario en estrella para utilizar el neutro y me sirva de separación de los 6 circuitos. De cuantas Kva lo necesito. Me han comentado que de 9 Kva...
3 respuestas
Seccion para 180 Kw
Que sección de cable necesito para alimentar un contra incendios con un consumo total de 180 Kw a 380 v y una longitud de 150 metros de linea. Consta de un motor de 160 Kw con arranque Estrella/Triangulo más equipos auxiliares. Necesito también...
1 respuesta