Guardamotor monofásico y trifásico
Necesito saber todo lo relacionado con guardamotor monofásico y trifásico, desde la definición de cada uno hasta como funcionan.
1 respuesta
¿Cómo es que la bobina del contactor no se quema si recibe los 400 V de la llave trifásica?
Hay algo que no me cierra: Si esta llave trifásica fuera de 230 v entre fases, no habría problema... Pero si alimento un motor con una llave III de 380 o 400 V... Y la bobina del contactor tiene que recibir 230 V... Suponiendo que para los 230 V,...
5 respuestas
Si bajo la R de puesta a tierra, se sube la tensión de contacto de 50 v?
He comprendido que cuando la normativa exige que la R de tierra sea lo mas baja posible, es porque lo que se busca es que cuando haya un contacto indirecto, la corriente busque el camino del conductor de tierra y no elija pasar por nuestro cuerpo....
3 respuestas
¿Qué hace saltar aleatoriamente la térmica o disyuntor? No hay ningún electrodoméstico en corto.
Ya verifique la térmica y esta ok. Es una línea en el tablero de mi casa que tiene varios enchufes con y siempre funciono. Revise la conexión y había un corto circuito entre fase y neutro que no lo encontré pero pude identificar y aislar. Conecte...
4 respuestas
¿Por qué no rearma el diferencial?
Veréis, vivo en u na casa a la que me mude hace un año. Al comienzo de vivir en ella el diferencial saltaba a menudo cuando llovía. Estaba bastante asustado porque tenia miedo de que en mitad de la noche saltara, no me diese cuenta y la bomba de...
2 respuestas
¿Que cable y de qué color utilizo par instalar unas lámparas y unos electrodomésticos en mi casa?
Fácil, pero yo no tengo ni idea. He reformado una vivienda de segunda mano y me han hecho la instalación eléctrica nueva, cableado, cuadro, enchufes, etc. Me han puesto "tierra" que al parecer no tenía. Ahora que ya se han ido los obreros y me...
3 respuestas
Montar cuadro eléctrico programador piscina
Por un accidente hemos tenido que desmontar el cuadro de la piscina, y ahora al volver a montar todo estamos teniendo problema al conectar todos los componentes, he buscado distintos esquemas pero no somos capaces, está formado por un diferencial,...
1 respuesta
Electrodomésticos dan descargas al tocarlos ¿Solución?
Les dejo mi consulta a ver si alguien puede ayudarme. Hace 6 mese me mude a mi casa nueva. Desde que me mude, todo me da una descarga eléctrica al tocar las partes metálicas de los artefactos enchufados, hasta inclusive, me ha dado descarga el...
1 respuesta
El breaker de mi regadera se salta a los 5 minutos
Tengo una regadera marca Boccherini de 36AMP 110V, hace algunos meses cada vez que se enciende la regadera, dura un par de minutos encendida y después de eso se "salta" el taco o breaker, no se si es problema de la regadera o el breaker o el...
3 respuestas
Me salta el diferencial cuando enciendo el horno y la placa.
Cuando los enciendo por separado no, con lo cual deduzco que no es una derivación. La instalación es vieja, hay un ICP un magnetotrmico c25 y un diferencial de 30ma. ¿Por qué me salta el diferencial y no el magnetotérmico? ¿Puede ser que este roto el...