Duda en la teoría de electricidad
Preguntas y respuestas relacionadas
Instalación sin neutro
El edificio donde esta mi piso tiene instalación trifásica a 220V: en casa todos los enchufes tienen tensión en los dos polos (lo he comprobado con un buscapolos). Ayer, al instalar un portero electrónico, le di tensión y provoqué un cruce. Mi...
2 respuestas
Instalación eléctrica 3 fases 220v
Voy a hacer una instalación eléctrica en un local y encontré la tensión de entrada con 220 entre fases(3 fases +neutro)entre fase y neuto 120 v y entre las 3 fases 220. Mi pregunta es los diferenciales de fase +neutro me valdrían para esta...
1 respuesta
¿Cómo soluciono el bajo voltaje?
Es decir si tengo 2 corrientes pero son un tanto bajas, inferirores a 90 v y quiero que ambas me den una sola corriente de los 110 v, también tengo la tierra. ¿Cómo hago?
1 respuesta
Por que una fase en una conexión delta de transformador mide 208
Por que en una alimentación trifásica 220 una fase me da 230 con respecto a tierra o neutro creo que es una delta pero lo que quiero saber el por que una fase m da ese voltaje me ayudan
2 respuestas
La seccion del neutro en una coneccion trifasica
En una coneccion trifasica ya sacando la intensidad q va a circular por cada cable de bajada tengo la duda si el cable de neutro tendia q ser de la misma seccion q los tres cables positivos o tendria q ser de una seccion q soporte la suma de la...
4 respuestas
Problemas eléctrico
Creo tener un problema eléctrico en mi casa, y es el siguiente, cuando pruebo en un enchufe del salón los voltios que hay entre fase y neutro me sale unos 230 V., entre fase y tierra me sale 230 V. Y entre Neutro y tierra me sale 1 V.. Pero en los...
1 respuesta
Enchufes con dos fases y sin neutro.
He comprobado que en mi casa los enchufes no tienen neutro (con un buscapolos veo que hay tensión en los dos polos de los enchufes. ¿Eso quiere decir que hay algún retorno? ¿Es peligroso?
2 respuestas
Circuito trifásico
No se si mi instalación es monofásica o trifásica. De la caja de la Icp entra un tubo al cuadro con 4 cables: uno gordo marrón (fase), otro gordo azul (neutro) y dos más finitos de color negro. ¿Es trifásica o monofásica? Por cierto, ¿Qué diferencias...
1 respuesta
Aparato que funciona a 220 V L1+L2 y no a L1+N
Me traje un cargador de baterías de USA que funciona a 220V(con tierra) y en España sólo me funciona en una línea antigua de 220 de las trifásicas sin neutro. Si lo conecto a una línea moderna de L+N me salta una alarma. ¿Cómo puede ser que lo...
1 respuesta
Como conectar motores en estrella delta
Buena samigos. Tengo un motor 220-440 para hacer un arranque suave, osea conectarlo en estrella 440 y después que pase a triangulo 220. Dispongo de tres líneas entre fase y neutro 220 y entre fase y fase 440. Mi pregunta es, si solo cambio la...