¿Conexión de resistencia de inmersión en estrella trifásico?
Preguntas y respuestas relacionadas
Reparar horno industrial 380V que no funciona la resistencia
He comprado por Ebay una cocina industrial eléctrica Zanuzzi de 380 V, los platos funcionan perfectamente pero el horno dejó de hacerlo a los 5 minutos de ponerlo en marcha. He probado con un tester y hasta la resistencia llega la corriente (380V)...
1 respuesta
Que sucederá si conecto Motor electrico de 440 volt y 60 Hz en 380 volt y 50 Hz.
Con respecto a su potencia. Con el efecto de la temperatura. Se puede quemar.
3 respuestas
Como conecto una bomba centrifuga con 12 cables de salida?
Acudo a esta gran comunidad de profesionales, con la siguiente duda: Tengo una bomba centrifuga de 5 HP (60 HZ) de la que salen 12 CABLES! Cual será el esquema de conexión (entiendo debe tener capacitores de arranque). Agradecido por su respuesta!
1 respuesta
Se puede arrancar un motordirectamente
Se puede arrancar un motor de 60 h.p con 220 volt de c.a. Directamente, ¿Quiero decir sin auto transformador?.. Tiene 9 puntas yesta conectado en doble estrella, es de 4 polos, 220-440 volts.
1 respuesta
Elección de transformador trifásico para instalación trifásica de 220 V
Tengo una instalación trifásica antigua a 220 V entre fases. Necesito instalar un compresor trifásico a 400 V que consume 8,5 KW. Me han dicho que tengo que instalar un transformador de 220 V a 400 V, pero no sé cuál comprar. Me han dicho que tendría...
4 respuestas
En un circuito de una casa quitamos el neutro. Que pasaría dependiendo, si es de 220v o 380v
- En un circuito de una casa quitamos el neutro. Que pasaría dependiendo, si es de 220v o 380v - En circuitos monofásicos, bifásicos o trifásicos.
1 respuesta
Buenas,generador trifasico de 440vac conectado a tres transformadores de 440vac en triangulo y eleva a 13.8kv
Segun mi pregunta ya saben el titulo, tengo una duda, en el área de campo un tx, de 440vac, esta conectado al revés, lleva varios meses trabajando de esta forma, debido a que note el generador un poco forzado decidí saber que pasaba, abrí los...
3 respuestas
Consumo de un ventilador
Tengo todos los datos relativos a un motor eléctrico en el catalogo del mismo, pero lo que quiero es realizar el mantenimiento preventivo del mismo y ver cual es el consumo. Los datos que puedo obtener son los de intensidad y la tensión y en el...
2 respuestas
Poner condensador en motor trifasico
Tengo 2 motores trifásicos de 3kw que pone 220/380 estaban en estrella y lo he convertido en triangulo, uno seria para una hormigonera de obra que suelen tener motor monofásico de 1,5cv o 2cv aprox y el otro es para una mesa de corte para cortar...
1 respuesta
Como podria resolver este ejercicio
Se dispone de una red trifásica con neutro de secuencia A, B, C y una tensión de 208V/50 Hz. Se conectan a ella tres receptores en estrella cuyas impedancias valen: ZA = 10 fase 30º ZB = 15 fase 0º ZC = 10 fase 240º Deberás hacer: 1.- Dibujar el...