¿Ustedes entienden este esquema de un compresor con relé?
Preguntas y respuestas relacionadas
Conecte motor de 5/4 trifásico a monofásico simule la otra fase con capasitor pero no arranca bien .
La pregunta es : ¿Podría mejorar el poder de arranque con otro capasitor en serie?. O que me puede recomendar el experto
1 respuesta
Al usar ambos contactos en un contactor modular para la misma fase se duplica la capacidad máxima de la misma?
Entiendo que hay dos factores en un contactor, la primera es la carga AC-7a y la segunda la carga AC-7b que suele ser menor por las cargas iniciales que genera un motor, bobinas, etc. Mi duda es si en un contactor bipolar (fase-neutro) puedo usar...
1 respuesta
Estuve indagando de como usar una pinza inductiva para medir capacitancia, sin tener esta propiedad el instrumento.
Soy técnico superior en electrónica y me intereso de como una pinza inductiva puede ser usada para medir condensadores. Utilizan una bobina de aprox. 15 vueltas cable 18 en serie con el condensador a medir (CX), la pinza inductiva se coloca en la...
2 respuestas
Calcular relé de sobrecarga para motor asincrónico
Tengo un motor de 27HP que va a trabajar en un molino, en una red trifásica en 400V, con arranque directo. Tenía instalado un interruptor térmico, con un protector de sobrecarga o salva motor bimetálico de 80A. Hicieron trabajar el motor con un...
1 respuesta
Sobre motores trifásicos y monofásicos...
Tengo un motor trifásico, que tengo que conectar como monofásico... Me dijeron de poner un capacitor, pero no se entre donde, ni de que valor... Si alguien sabe le agradezco mucho... Saludos... Paulo.
1 respuesta
Avería climatizador FIAT Marea 1.9TD100
Tengo un Fiat Marea año 97, con 193000 Kms. Y el motor TD100Cv. El climatizador lo montaron en el concesionario que me lo vendió, por ser un kilómetro 0. Desde hace un tiempo el climatizador no funciona, esto es, el compresor-turbina no funciona. El...
1 respuesta
Como conecto pulsadores de paro y arranque
Como conecto los pulsadores de paro y arranque a un contactor trifásico con protector térmico para controlar un motor de 1 hp trifásico 440 v
2 respuestas
Calculo de arrancador estrella-triangulo
Requiero instalar un arrancador estrella triangulo para un motor trifásico tipo jaula de ardilla de 5.5 KW (7.5HP), el voltaje entre fases que se utiliza es de 220 Volts y en la placa del motor marca que la corriente es de 19.7 Amp. ¿Qué capacidad de...
1 respuesta
Como saber si el motor de la nevera esta dañado
El motor de mi nevera trabaja por un rato y se detiene. Tengo que desconectarla por un momento y al conectarla vuelve arrancar... QUE puede ser y a causa de eso solo se mantiene fresca..
2 respuestas
¿Alguien sabe de cuantos amperios son estos dos contactores?, y estas estadísticas de este motor ABB, ¿Qué quiere decir?
No se de cuantos amperios son esos dos contactores, perdonen una foto de ellas se repite, y... Porque pone distintas intensidades en ese motor y distintas r.p no entiendo.
1 respuesta