Mis fusibles explotan jajaja
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo conecto un toldo eléctrico de diferente sección que la red?
Tengo un toldo eléctrico que lleva una manguera con fase, neutro y tierra de 0.75mm, ¿Podría conectarla a la red eléctrica de casa, o sea, a cable de 1,5mm?
3 respuestas
Duda ITC-BT 47
3.2. Varios motores. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga...
6 respuestas
Cuantos Amperes consume un transformador de 500 KVA a 13200 volts, que calibré de cable debo usar
Deseó saber el calibre de cable a usar en un transformador de 15000 KVA y que amperaje consume
1 respuesta
Crear nuevo ENCHUFE en cocina: ¿Mejor opción?
Necesito sacar un nuevo enchufe en la pared de la cocina, y veo tres opciones posibles: 1) Hacer una roza desde un enchufe de la misma pared de la cocina, situado a unos 2 metros 2) Puentear directamente un enchufe situado en la habitación contigua,...
4 respuestas
Sustitución de interruptores y enchufes
Quiero cambiar los interruptores y enchufes de una habitación, que tenían una instalación de las antiguas ( de hecho, todavía tenían fusibles protectores junto con cada enchufe e interruptor ) . He quitado las viejas cajas y mecanismos, fusibles, etc...
1 respuesta
En los enchufes del salón hay cables de 1,5 y de 2,5. ¿Es normal esto?
Me salta el térmico de 10 amperios al enchufar el aire. En la planta de arriba también me salta el de 10 amperios al enchufar el aire. ¿Están mezclados los cables de 1,5 y los de 2,5, y por eso salta el de menos (10 A.) y no el de 16 A.?
2 respuestas
Cable e interruptor para un transformador de 300 kva 13,200v 220/127v
Calibre de cable y capacidad de interruptor para transformador 300 kva 13,200v 220/127v a una distancia de 175 metros
1 respuesta
Sección conductores aire acondicionado y cuadro eléctrico
En mi instalación, tengo contratados 3300W, vivo sólo y para mi es suficiente. Según el ITC-BT25, para los aires acondicionados, hay que poner un PIA de 25 A, con conductor de 6mm². Tengo dos aires acondicionados, uno en el comedor y el otro en el...
2 respuestas
Como puedo calcular el calibre de un conductor
Espero estén bien, necesito instalar una unidad de paquete que tiene un consumo de 150 amp. A una distancia de 110 mts, utilice la fórmula siguiente ¨sección = 2 x longitud x potencia activa / 35(cable aluminio) x caída de tensión x voltaje¨, mi duda...
2 respuestas
En determinados momentos sale muy poca agua de la alcachofa de mi bañera .
Dispongo de tres apartamentos rurales de alquiler y en el último de ellos y solo en determinados momentos no sale prácticamente agua de la alcachofa . El resto de grifos, incluido el de la bañera, sale el agua con bastante presión y caudal Dispongo...
1 respuesta